Подать объявление

Микрорайон на ул. Новомостицкая, Замковецкая | Киевгорстрой

ЗастройщикКиевгорстрой
Сдача ЖК2016 - 2018 г.
Планировки
от 26 000 Грн/м²
Карточка Домик
ЖК сдан
Ваше общее впечатление об Объекте и Компании:
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 375.
43/11%
42/11%
117/31%
118/31%
55/15%
1. . .841843. . .980
27 сен 2017 11:11
толкового электрика можно найти и на стройке и по адекватной цене
27 сен 2017 11:14
Цитата "БоМи":
толкового электрика можно найти и на стройке и по адекватной цене

вы с местными договаривались?
27 сен 2017 11:15
Цитата "groza.anton":
Метр штробы в стене, отверстие под электротока по 50 грн, примерно.
Сборка щитка 2000. Прокладка по потолку 50 грн.(цена с учетом дюбель-гвоздей) Далее калькулируйте.

ссори пропустила Ваше сообщение, спасибо!
27 сен 2017 11:15
да
27 сен 2017 11:20
Цитата "FillVM":

вы с местными договаривались?

да
27 сен 2017 11:24
Цитата "БоМи":

да

сантехника: штробление + прокладка труб + материал = 12600
27 сен 2017 11:27
Хтось цікавився вартістю проводки сантехніки і укладки плитки?

Уточняв, отримав такі ціни:

1 точка санженіки - 600грн;
укладка плитки - 200грн кв м
27 сен 2017 11:56
Цитата "Ivan B":


Всім Доброго Дня.
Як намене трохи дорогувато.
Що потрібно:
кабель - 3*2,5 100/150м;
кабель - 3*1,5 60/100м;
автомати - 6 (+-2) шт;
коробки - 30/40 шт;
скоби - 200/400шт.


на 2ку.
Вводной автомат 4х зонный. 700 грн.
3 реле напряжения по 700 = 2100
автоматов порядка 15. по 80-100 грн ~ 1200
Дифференцияльных автоматов либо УЗО (уствройства защитного отключения) чтобы защитить детей от гвоздей в розетку и не только
4 по 600 грн = 2400.
Автомат с отложенным стартом, для холодильника полезно.
Неотключаемые линии.
Отдельные автоматы на теплый пол и отдельные линии.

Стоимость щитка.
Стоимость кабеля.
Стоимость клавишных выключателей, коробок, розеток. Количество по вкусу.
27 сен 2017 12:09
Всё зависит от конечных электропотребителей.
В спецификации указано, тип защиты, класс автоматов, нагрузка на линию.
С этими данными можно расчитать количество линий, сечение кабеля и автоматы.
Кабель может сильно грется но, автомат держать будет. В итоге спустя врямя изоляция высохнет и треснет. Линия замкнет на "коротком замикании". Менять линию после ремонта, это боль.
Потому лучше сделать хороший проект по електрике с расчетом электропотребителей. Купить не лишних 30 метров кабеля и 2-5 автоматов. Потратив 3-5 тыс. В итоге знать что линии не перегружены и всё будет хорошо.
27 сен 2017 12:21
Фото-пример щитка для 1к квартиры
Фото-пример щитка для 1к квартиры
27 сен 2017 12:36
Цитата "# groza.anton":


на 2ку.
Вводной автомат 4х зонный. 700 грн.
3 реле напряжения по 700 = 2100
автоматов порядка 15. по 80-100 грн ~ 1200
Дифференцияльных автоматов либо УЗО (уствройства защитного отключения) чтобы защитить детей от гвоздей в розетку и не только
4 по 600 грн = 2400.
Автомат с отложенным стартом, для холодильника полезно.
Неотключаемые линии.
Отдельные автоматы на теплый пол и отдельные линии.

Стоимость щитка.
Стоимость кабеля.
Стоимость клавишных выключателей, коробок, розеток. Количество по вкусу.



З такою к-стю автоматів - згоден.
Я не враховував резетки, вимикачі. Ну і тепла підлога... не кожен буде ставити.
27 сен 2017 13:05
Цитата "# groza.anton":
Фото-пример щитка для 1к квартиры

крутяк...УЗО АВВ ...только зачем для однухи четыре УЗО? УЗО нужны только для розеточной сети. ну пусть одно УЗО для комнаты, одно для кухни и для особого извращения отдельное УЗО для электроплиты.не хватает двух отдельных шинок под нейтраль (полюса N разных УЗО нельзя соединять вместе) и одной шинки под РЕ провод заземления.а так для однухи очень много автоматов.куда их столько?не представляю...да еще и импульсные реле, оно применяется что-бы включать и отключать свет с разных концов длинного коридора или длинных лестничных подъемов.
27 сен 2017 13:06
Все зависит от хотелок, там на фото щит на 36 модулей забит под завязку, а у кого-то все распределение по всей квартире на этажном щите занимает 6 модулей (но у нас 3 фазы, при всем желании в 6 не влезете)
Нормальное распределение по линиям, минимальное:
- свет 1 авт
- розетки комнат и коридоров бытовые все - 1 диф
- розетки кухни все - 1 диф
- розетки ванной (стиралка, бойлер) - 1 диф
- плита эл (варочная 2 фазы, духовка третья фаза) - 3ф авт + 3ф УЗО
- Вводной - 3ф
Итого 17 модулей
А дальше все от ваших хотелок: теплые полы, кондиционеры и т.д. загибайте пальцы дальше
27 сен 2017 13:38
Цитата "Novomost":
Все зависит от хотелок, там на фото щит на 36 модулей забит под завязку, а у кого-то все распределение по всей квартире на этажном щите занимает 6 модулей (но у нас 3 фазы, при всем желании в 6 не влезете)
Нормальное распределение по линиям, минимальное:
- свет 1 авт
- розетки комнат и коридоров бытовые все - 1 диф
- розетки кухни все - 1 диф
- розетки ванной (стиралка, бойлер) - 1 диф
- плита эл (варочная 2 фазы, духовка третья фаза) - 3ф авт + 3ф УЗО
- Вводной - 3ф
Итого 17 модулей
А дальше все от ваших хотелок: теплые полы, кондиционеры и т.д. загибайте пальцы дальше

В ванной розетки запрещено устанавливать. :no-no:
27 сен 2017 13:47
прямо в самой ванне конечно нет
27 сен 2017 13:53
:super:
Цитата "Novomost":
прямо в самой ванне конечно нет
27 сен 2017 13:56
Цитата "JurijK":

В ванной розетки запрещено устанавливать. :no-no:

По ПУЭ запрещено?)))
Можно но, с отдельным дифференциации или УЗО
27 сен 2017 13:59
Цитата "Novomost":
Все зависит от хотелок, там на фото щит на 36 модулей забит под завязку, а у кого-то все распределение по всей квартире на этажном щите занимает 6 модулей (но у нас 3 фазы, при всем желании в 6 не влезете)
Нормальное распределение по линиям, минимальное:
- свет 1 авт
- розетки комнат и коридоров бытовые все - 1 диф
- розетки кухни все - 1 диф
- розетки ванной (стиралка, бойлер) - 1 диф
- плита эл (варочная 2 фазы, духовка третья фаза) - 3ф авт + 3ф УЗО
- Вводной - 3ф
Итого 17 модулей
А дальше все от ваших хотелок: теплые полы, кондиционеры и т.д. загибайте пальцы дальше


Проточный нагреватель на отдельную линию. Боллер можно на общую... не читал характеристику, Стиралку можно тоже на отдельную, с защитой движка. Но, опять же нужно считать.
27 сен 2017 14:14
Розетки можно размещать в так называемой зоне 3 (а помещение ванной комнаты по электробезопасности разбито на зоны)
зона 0 чаша ванной
зона 1 зона вертикально над ванной
зона 2 зона 600 мм по периметру от ванны
зона 3 от 600 до 2400 от ванны
на расстоянии менее 600 мм от ванны или душевой розетки, выключатели, бойлера и тп электрическое все, размещать запрещено. больше 600 мм - пожалуйста, при наличии узо и степени защиты
27 сен 2017 14:31
Цитата "Novomost":
Розетки можно размещать в так называемой зоне 3 (а помещение ванной комнаты по электробезопасности разбито на зоны)
зона 0 чаша ванной
зона 1 зона вертикально над ванной
зона 2 зона 600 мм по периметру от ванны
зона 3 от 600 до 2400 от ванны
на расстоянии менее 600 мм от ванны или душевой розетки, выключатели, бойлера и тп электрическое все, размещать запрещено. больше 600 мм - пожалуйста, при наличии узо и степени защиты

да только при этом нужно хозяину объяснить что УЗО нужно для ванной не китайская подделка АВВ а качественное и у его ребенка или маманьки не должно быть больного сердца(или стимулятора сердца)...а так конечно мона. :yes:
Реестр инвесторов на форуме Домика
Кнопка добавления в реестр расположена вверху каждой темы ЖК на форуме. Следите за продажами сами!
Подробнее
1. . .841843. . .980
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Подробнее