ЖК "Парковые озера", ул. Воскресенская, 7 - "Интергал-Буд"
Забудовник | Інтергал-Буд |
Здача ЖК | 2011 - 2018 р. |
Планування |
Ваше общее впечатление об Объекте и Компании:
Можна вибрати 1 варіант відповіді. Можна міняти відповіді. Всього голосів: 245.
25/10% | ||
16/7% | ||
57/23% | ||
98/40% | ||
49/20% |
YanAmos
Новачок
19
06 листопада 2014
28 жовт 2015 08:35
И еще вопрос, кто-нибудь сносил не несущую стену между комнатами. Когда подписывали договор с ЖЭКом, они сказали что перепланировку нужно с ними согласовывать и платить им 5000 грн. Может кто-то из Вас платил, какова процедура?
Severina
Новачок
19
26 жовтня 2015
28 жовт 2015 08:44
Цитата "YanAmos":Здравствуйте, соседи.
Подскажите, довольны ли Вы качеством входных дверей. Кто-нибудь менял? Может ограничился заменой замков? У нас отвалилась ручка при одном из посещений, вот думаем может стоит полностью дверь поменять...
дверь меняли частично, замки полностью. у нас поломался, когда хотели попасть в квартиру. вызывали из ЖЕКа открывали. при дальнейшем пользовании сказали просто носить с собой отвертку и каждый раз раскручивать замок. такой вариант нам не подходит, поэтому пришлось менять
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
28 жовт 2015 08:51
Цитата "YanAmos":И еще вопрос, кто-нибудь сносил не несущую стену между комнатами. Когда подписывали договор с ЖЭКом, они сказали что перепланировку нужно с ними согласовывать и платить им 5000 грн. Может кто-то из Вас платил, какова процедура?
Насколько мне известно - снос не несущей стены между комнатами не является перепланировкой (желательно уточните этот вопрос). Поэтому ничего платить не нужно.
Это если балкон соединять...
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
28 жовт 2015 09:17
Цитата "Koval_SA":
Я на форуме нашел такое утверждение __
""вообще 2.5мм2 должно тянуть 25А (5квт)
обычно его используют с "запасом" на розетки 16А - а это и есть 3.5КВт (больше юзать не советую!)
а жилу 1.5мм2 должна тянуть 16А
НО лучше её использовать только на свет и не более 10А
PS а вообще в ПЭУ есть такая строчка, что на плиту и шкаф должен быть отдельный автомат и провод 6 мм2 вне зависимости от нагрузки!!!
(при однофазном подключении)""
Да на инет ресурсах пишут что сечение 2.5 мм2 на духовку до 3.5КВт можно использовать.
Если больше 3.5КВт то соответственно сечение 4, 6 мм2.
Правда обычно духовки (в отличие от варочных поверхностей) подключаются в розетку, это придется силовую розетку приобретать (для 4мм2), а если сечение 6 мм2 - даже не знаю (это уже с мегазапасом).
Наверное лучше все таки 4 мм2. Всем спасибо за ответы.
p.s.
Вводной кабель в квартиру 10 мм2. Канал для слаботочки проложен в коробе по потолку, рабочие забыли гофры по полу пустить, когда пол заливали (во всяком случае, у меня и у соседей так).
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
28 жовт 2015 09:20
Цитата "Severina":
спасибо, все это делали. ходила в ЖЕК, вроде как должны вызвать контору) сантехники говорят весь дом жалуется, но на форуме по ходу одна я)) поэтому и спросила
А Вы на каком этаже? Просто некоторые жильцы Вашего дома говорят что у них все в порядке. Может это от этажа зависит?
_Julia_
_
Новачок
8
25 грудня 2013
28 жовт 2015 11:35
Цитата "YanAmos":И еще вопрос, кто-нибудь сносил не несущую стену между комнатами. Когда подписывали договор с ЖЭКом, они сказали что перепланировку нужно с ними согласовывать и платить им 5000 грн. Может кто-то из Вас платил, какова процедура?
С ЖЕКом ничего согласовывать не надо, они просто греют на нас всех руки...
Там стену снести, там кондер повесить, там еще что то не так надо сделать, за все платите...Они потом что, будут к каждому заходить и смотреть? Кто чего сотворил в СВОЕЙ квартире ?
Сносить можно, но только НЕ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ! - а то дом сложиться как карточный домик...
Severina
Новачок
19
26 жовтня 2015
28 жовт 2015 14:21
Цитата "not_indifferent":
А Вы на каком этаже? Просто некоторые жильцы Вашего дома говорят что у них все в порядке. Может это от этажа зависит?
я на 22. но как же тогда у тех, кто еще выше
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
28 жовт 2015 18:59
Цитата "Severina":
я на 22. но как же тогда у тех, кто еще выше
Смотря где подача. Обычно в таких домах отопление и воду подают с 2х разных точек (первая по центру дома, вторая на верхних этажах).
Я переспрошу у сотрудников интергала в чем там может быть проблема.
Severina
Новачок
19
26 жовтня 2015
28 жовт 2015 19:58
Цитата "not_indifferent":
Смотря где подача. Обычно в таких домах отопление и воду подают с 2х разных точек (первая по центру дома, вторая на верхних этажах).
Я переспрошу у сотрудников интергала в чем там может быть проблема.
как мне говорил сантехник, по стояку 2 системы, одна с 1 по 13, а вторая с 14 по 25. как два разных дома, назависимые. и вот по второй системе температура воды недостаточна, даже на этаже краник еле теплый. то есть до квартиры (а их 4) вода в теплом состоянии не доходит. только мне от этого не теплее. а когда решат вопрос не поняла. вот и спрашиваю, как в других квартирах ситуация
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
29 жовт 2015 18:35
Цитата "Severina":
как мне говорил сантехник, по стояку 2 системы, одна с 1 по 13, а вторая с 14 по 25. как два разных дома, назависимые. и вот по второй системе температура воды недостаточна, даже на этаже краник еле теплый. то есть до квартиры (а их 4) вода в теплом состоянии не доходит. только мне от этого не теплее. а когда решат вопрос не поняла. вот и спрашиваю, как в других квартирах ситуация
Вы подавали официальную жалобу в ЖЕК?
Там может быть причина в низком давлении в трубопроводе.
Severina
Новачок
19
26 жовтня 2015
29 жовт 2015 18:44
Цитата "not_indifferent":
Вы подавали официальную жалобу в ЖЕК?
Там может быть причина в низком давлении в трубопроводе.
пока нет, только через диспетчера вызывала
tochilka
t
Новачок
11
23 серпня 2015
29 жовт 2015 20:49
Цитата "not_indifferent":Кто сейчас делает или сделал ремонт.
Подскажите - отдельную эл. линию на духовку прокладывать кабелем 2.5 мм или 4 мм.
Мой электрик утверждает, что 2.5 мм ВВГНГ достаточно.
Но я чего-то стремаюсь.
Делали 6-м.
little_wanderer
l
Гість
3
27 серпня 2015
29 жовт 2015 22:11
Цитата "not_indifferent":
Да на инет ресурсах пишут что сечение 2.5 мм2 на духовку до 3.5КВт можно использовать.
Если больше 3.5КВт то соответственно сечение 4, 6 мм2.
Правда обычно духовки (в отличие от варочных поверхностей) подключаются в розетку, это придется силовую розетку приобретать (для 4мм2), а если сечение 6 мм2 - даже не знаю (это уже с мегазапасом).
Наверное лучше все таки 4 мм2. Всем спасибо за ответы.
p.s.
Вводной кабель в квартиру 10 мм2. Канал для слаботочки проложен в коробе по потолку, рабочие забыли гофры по полу пустить, когда пол заливали (во всяком случае, у меня и у соседей так).
Да правильно вам ваш электрик сказал, на духовку обычно идет 2.5мм.
Духовки все что я видел идут с штепселем под обычную розетку 16А, и мощность у них соответствующая - не более 3.5 кВт.
Присмотрите себе духовку, если найдете мощнее 3.5 кВт (в чем я сильно сомневаюсь), то тогда что-то нестандартное можно решать, а иначе смысла нет.
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
30 жовт 2015 09:22
Цитата "Severina":
пока нет, только через диспетчера вызывала
Зайдите к главному инженеру в ЖЕК.
Если он скажет что температура теплоносителя хорошая, а у Вас холодно в квартире.
Тогда пишите заявление.
А если так слабо подают, тогда ждите, когда затопят.
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
30 жовт 2015 09:51
Кстати, не забывайте ставить реле защиты (типа ZUBR), что-бы при перепадах напряжения техника не погорела.
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
30 жовт 2015 09:59
Цитата "little_wanderer":
Да правильно вам ваш электрик сказал, на духовку обычно идет 2.5мм.
Духовки все что я видел идут с штепселем под обычную розетку 16А, и мощность у них соответствующая - не более 3.5 кВт.
Присмотрите себе духовку, если найдете мощнее 3.5 кВт (в чем я сильно сомневаюсь), то тогда что-то нестандартное можно решать, а иначе смысла нет.
Вот я и думаю, нужна ли мне духовка больше 3.5 кВт в будущем. Что бы потом линию не менять. А для 3.5 кВт действительно 2.5 мм2 хватает.
Тут кто-то пишет что нужно и 6 мм2 проводить.
Просто входной кабель на 10 мм2 (входной автомат на 63А (13,86 кВт)), а теперь считаем:
- варочная поверхность индукционная (мощность 7-7.5 кВт);
- чайник 2 кВт;
- утюг до 3 кВт;
- бойлер 2 кВт;
- стиральная машина 2 кВт;
- холодильник 1 кВт;
- кондиционер (это если 1) 1 кВт (а если 3?);
- пылесос, мультиварка, сушилка для фруктов, кухонный комбайн, фен, теплые полы на балконе, компьютер, телевизор...
Вот я и думаю нужна ли мне духовка мощнее 3.5 кВт.
И застройщик пускай подумает нужно ли было экономить, когда заводил 1 фазу в квартиру.
_Julia_
_
Новачок
8
25 грудня 2013
30 жовт 2015 12:05
Цитата "not_indifferent":
Вот я и думаю, нужна ли мне духовка больше 3.5 кВт в будущем. Что бы потом линию не менять. А для 3.5 кВт действительно 2.5 мм2 хватает.
Тут кто-то пишет что нужно и 6 мм2 проводить.
Просто входной кабель на 10 мм2 (входной автомат на 63А (13,86 кВт)), а теперь считаем:
- варочная поверхность индукционная (мощность 7-7.5 кВт);
- чайник 2 кВт;
- утюг до 3 кВт;
- бойлер 2 кВт;
- стиральная машина 2 кВт;
- холодильник 1 кВт;
- кондиционер (это если 1) 1 кВт (а если 3?);
- пылесос, мультиварка, сушилка для фруктов, кухонный комбайн, фен, теплые полы на балконе, компьютер, телевизор...
Вот я и думаю нужна ли мне духовка мощнее 3.5 кВт.
И застройщик пускай подумает нужно ли было экономить, когда заводил 1 фазу в квартиру.
а что Вам мешает добавить еще пару автоматов на тот же кондиционер, стиралку, бойлер, плиту? - те автоматы что поставил застройщик - дешевые, и иногда бракованые... у нас было такое что вырубался автомат при том что ничего включено не было, и при этом все правильно подключено(духовка и варочная индукционная) - заменили на норм автомат и все работает замечательно, правда ЖЕК подает напряжение не менее 237 Вольт, но мы поставили реле)
not_indifferent
n
Постійний користувач
176
14 липня 2015
30 жовт 2015 13:24
Цитата "_Julia_":
а что Вам мешает добавить еще пару автоматов на тот же кондиционер, стиралку, бойлер, плиту? - те автоматы что поставил застройщик - дешевые, и иногда бракованые... у нас было такое что вырубался автомат при том что ничего включено не было, и при этом все правильно подключено(духовка и варочная индукционная) - заменили на норм автомат и все работает замечательно, правда ЖЕК подает напряжение не менее 237 Вольт, но мы поставили реле)
Входной автомат на 63А (13,86 кВт) можно заменить (если он неисправен), только в итоге я получу те же 63А.
Если в один "прекрасный" день мне прийдется включить 3 кондиционера, стиралку, 3 комфорки на плите, бойлер, холодильник = 3кВт+2кВт+5кВт+2кВт+1кВт = 13 кВт (а это вполне реально).
А теперь подумайте, что будет если я еще включу духовку, которая выше 3.5 кВт по мощности. И будет все равно, какого бренда у меня автомат.
Просто мощные плита и духовка готовят быстрее и суммарный расход электроэнергии у них ниже. Поэтому в ЕС и прокладывают по 6 мм2 на варочную и духовку.
_Julia_
_
Новачок
8
25 грудня 2013
30 жовт 2015 14:43
Цитата "not_indifferent":
Входной автомат на 63А (13,86 кВт) можно заменить (если он неисправен), только в итоге я получу те же 63А.
Если в один "прекрасный" день мне прийдется включить 3 кондиционера, стиралку, 3 комфорки на плите, бойлер, холодильник = 3кВт+2кВт+5кВт+2кВт+1кВт = 13 кВт (а это вполне реально).
А теперь подумайте, что будет если я еще включу духовку, которая выше 3.5 кВт по мощности. И будет все равно, какого бренда у меня автомат.
Просто мощные плита и духовка готовят быстрее и суммарный расход электроэнергии у них ниже. Поэтому в ЕС и прокладывают по 6 мм2 на варочную и духовку.
Ну если квартира в процессе ремонта, то проще набросать проводов и автоматы на них) Чем надеяться только на то что предоставил застройщик!?
Domik System
Inform bot
37 480
09 вересня 2019
30 жовт 2015 19:54
Старт продаж в 11-м доме жилого комплекса «Парковые Озера».
Реестр инвесторов на форуме Домика
Кнопка добавления в реестр расположена вверху каждой темы ЖК на форуме. Следите за продажами сами!
Детальніше
- ЖК На Озерній | Атлант | Новосілки, вул. Озерна26.11992
- ЖК Silver House | Сильвер Хаус | Спецжитлофонд | Голосеевский пр, 7426.112 197
- ЖК Рихерт & Парк | A Development | ул. Кирилловская, ул. Нижнеюрковская26.11105
- Коттеджи "Паларис", Борисполь, ул. Ясная, 1526.118
- ЖК Polaris Home & Plaza | Полярис | Perfect Group, Citex Development | ул. Семьи Кульженков, 2225.11488
- ЖК GL Club | Green Life | Ірпінь, вул. Лисенка, 2125.1114
- ЖК Трояндовий | Бровары, ул. Фельдмана, ул. Трояндова25.11710
- ЖК А12 | УСК | Бровары, ул. Олимпийская, 12а25.113 075
- ЖК Оболонский бриз | ИнжПромБудСервис | Оболонский проспект, 30а24.112 953
- ЖК Причал 8 | ИнтерГал-Буд | ул. Канальная, 823.11159
- Чи варто зараз купувати нерухомість?26.113 830
- Альтернативне живлення для орендарів, хто кому винен?21.1110
- Альтернативне живлення для орендарів, хто кому винен?19.112
- Дно рынка недвижимости и влияющие факторы17.1115 233
- Инвестиции в недвижимость - лучший вариант инвестирования?17.11145
- Продаж квартири з прописаним дітьми11.114
- Найкращий район Києва29.101 682
- Квартира не відповідає плануванню. Які права я маю, з чого починати діалог з забудовником?20.083
- Кому принадлежат инженерные сети в доме?20.0718
- Видеокамеры на даче25.1123
- Дорожки на участке15.1124
- Патріотичні картини як символ національної ідентичності в сучасному інтер’єрі26.101
- Как подобрать кухонную мебель15.104
- Выбор гранитной мойки04.1030
- Как я подбирал на свою кухню разную утварь01.101
- Лифт в частном доме01.104
- Украинская дизайн-студия Yakusha design30.093
- Де ви замовляли послугу 3-д дизайну інтер'єру?23.073
- ЖК "Ріверсайд", Рівне, вул. Небесної Сотні, 66 - "DBN"27.10142
- ЖК Стандарт | Стандарт Буд | Полтава, вул. Великотирнівська, 9а18.093
- ЖК "Северный", Чернигов, пр. Мира - "Атлант"21.0811
- ЖК Прохоровський квартал05.081
- ЖК Artville | Артвиль | Zezman | Одесса, 7 км Овидиопольской дороги29.0526
- ЖК "Зелений двір", Івано-Франківськ, вул. Тисменицька23.048
- Слабый напор24.111
- Твердотопливный котел и расходы на отопление21.1120
- Из чего построить дом05.1197
- Бачок унитаза15.101
- Интересует подключение бойлера косвенного нагрева Tesy BiLight 100R S в систему отопления тепловым насосом(ТН)08.101
- Перчатки08.102
- Терміново куплю! Балон з гексафторидом сірки SF6 чистоти 99,9% V=72 кг20.091
- Схема підключення ледлюстри20.081
- Как правильно выбрать бойлер. Отзывы о бойлерах18.08434
- Весільний салон Новіас10.111
- Продаж спецодягу06.112
- Коврики от DarianA - уют и комфорт в вашем доме06.101
- Duomed - медична клініка у Львові30.091
- Послуги з будівництва стаціонарних басейнів09.092
- А что смотрим?02.09477
- Пол, тёплый пол, паркет, ламинат, плитка. Продажа напольных покрытий06.0832
- Что подарить мужчине?02.08349
- Послуги Електрика Кам'янець-Подільський13.071
Каталог відгуків про будинки Києва
Знайдіть свій будинок та розкажіть про нього. Що подобається, а що ні? Допоможіть тим хто шукає житло
Детальніше