Цитата "fayz":

2. Поставил приточные оконные клапаны


Это те, для которых нужно делать отверстия в раме?
30 груд 2018 22:48
Да, там на 10 минут дел
17 січ 2019 14:02
Кто в вопросе разбирается -- подскажите: достаточно ли щели под дверью в санузел для нормальной вентиляции? -- приточка обеспечивается внутрестенными "проветривателями". Но что делать с "отработкой"? -- где-то читал, что при недостаточной проходимости недостающий воздух может подтягиваться из стояков канализации...
18 січ 2019 10:29
Вопрос по вентиляции - частный дом,одноэтажный, небольшой дом 100 метров, проблема конденсата в комнатаж по периметру дома, с началом отопления и похолодания на улице еще больше конденсата и начинается грибок. Советуют рекуператор ставить в стены в каждой комнате, но боимся, что это открытый доступ на улицу фактически и не будет ли дуть сильно? кто сталкивался? посоветуйте конкретные модели
21 січ 2019 10:54
Если конденсат выпадает на стенах -- нужно или утепляться или топить больше -- чтобы влага испаряться успевала. Чем рекуператор тут поможет -- вообще не понятно. -- для таких случаев промышленный осушитель напрашивается.
21 січ 2019 12:56
Цитата "smelk":
Вопрос по вентиляции - частный дом,одноэтажный, небольшой дом 100 метров, проблема конденсата в комнатаж по периметру дома, с началом отопления и похолодания на улице еще больше конденсата и начинается грибок. Советуют рекуператор ставить в стены в каждой комнате, но боимся, что это открытый доступ на улицу фактически и не будет ли дуть сильно? кто сталкивался? посоветуйте конкретные модели

А из каких материалов стены и есть ли наружное утепление стен?
21 січ 2019 13:19
Уже почти год как обдумываю вентиляцию в будущей квартире. Уже весной нужно принимать решение. Мой опыт, может кому будет полезен, но все ИМХО

1. Клапан на окно - очень слабая штука. В принципе, если комната небольшая и он постоянно открыт - может будет нормально. Но даже в минус 20 клапан на кухне, которая смежна с комнатой недостаточен. Оставляю микропроветривание - этого хватает. Еще раз повторю - это клапан имеет точно такой же эффект, как микропроветривание, только в 2-3 раза меньше воздуха (в то же время и меньше холода).
2. По влажности (у меня такой проблемы нет и никогда не было) из теории: воздух зимой сильно сушит батарея и открытое окно (когда холодный воздух встречается с теплым - они обмениваются теплом, но забирают влагу). Поэтому у меня в квартире воздух сухой, пользуюсь увлажнителем, все ОК, но вопрос поступления свежего кислорода увалжниетлнь ведь никак не решает, в итоге смотреть п.1.
3. Смотрю на рекуператоры Блауберг (в отличии от остальных рекуператоров у них мне нравиться то, что вентилятор стоит ДО керамического рекуператора, а значит шума меньше. У всех других доступных моделей вентилятор ближе к комнате). Сначала загорелся, но потом решил что в моих условиях рекуператор необязателен (воздух за окном свежий, чистых и шума нет, т.е. можно обойтись проветриванием). Но посмотрев модель с вайфаем и вроде планировщиком работы рекуператора, подумал. какой же это кайф, программируешь его, что бы он включился в 3 часа ночи, за пол часа добавил кислорода в комнату (при минус 30 за окном) и выключился... Но не уверен, что без подводных камней :(
23 січ 2019 20:21
У нас в комплексе девушка писала, что разочарована в рекуператоре, т.к. зимой наружная часть обмерзает и пользоваться не получается.
Модель не помню.
23 січ 2019 20:24
Я тоже думал о том, чтобы сделать приток свежего воздуха, но изучив отзывы других людей решил пока не выбрасывать деньги, а попробовать пользоваться микропроветриванием окон.
Если не будет помогать - тогда задумаюсь о чем-то.
24 січ 2019 10:39
Цитата "Invest0R":

А из каких материалов стены и есть ли наружное утепление стен?


Стены - СИП-панель, сверху утеплены и на фасаде клинкерная плитка. Единственное, что не утепляли это фундамент с улицы. Конденсат выпадает на полу по периметру комнат. и внизу стен тоже
24 січ 2019 15:03
Закажите услугу "человек с тепловизором на час" -- будет понятно где именно проблема.
Если есть "мостик холода" (фундамент) -- от него нужно избавляться.
Вентиляция вообще или рекуператор в частности -- тут никаким боком не стояли.
25 січ 2019 10:09
Мы уже столько с этим намучались всем, выходит вроде бы и дом есть, но жить в нем в холодное время нереально из-за этого грибка. Да наверно Вы правы нужен кто-то с таким прибором. Просто ездим каждый год на строительные выставки, общаемся с людьми. Многие говорят о циркуляции воздуха внутри дома, что ее нет, поэтому есть конденсат. Что рекуператор, врезанный в стену, может быть решит эту проблему.Поэтому пишу здесь, услышать все мнения.
25 січ 2019 12:16
Не видя дома сложно советы давать -- это как по фотографии лечить...
Но, обычно, вентиляция решает проблемы влажных стен. Если же стена "плачет" -- простым проветриванием проблему не решить.
Именно поэтому нужен тепловизор.
26 січ 2019 04:59
Цитата "smelk":


Стены - СИП-панель, сверху утеплены и на фасаде клинкерная плитка. Единственное, что не утепляли это фундамент с улицы. Конденсат выпадает на полу по периметру комнат. и внизу стен тоже


У Вас Скорей всего конденсация из за отсутствия утепления. Плюс дом из сип панели это термос. Без вентиляции они не эксплуатируются.
31 січ 2019 09:49
Да вот проблема, не сказали нам об этом на этапе строительства. Если утеплить фундамент еще можно, смотрел видео как людям прокапывают фундамент и поэтапно утепляют, то вот с вентиляцией вопрос. У кого-то есть данные по вентиляции - кого можете посоветовать. Я вот думаю есть пространство под крышей, может еще можно там разместить вентиляционные выходы си каждой комнаты, объединить в систему..
31 січ 2019 10:53
Если "готовое рещение" заказывать -- там цены совсем не гуманные получаются (как пример -- эти парни usps.com.ua).
Проще самому "сколхозить" -- купить с десяток метров вент-каналов от того же Вентся, купить пару (один на приток один на выхлоп) канальных вентиляторов потише или "уличный" вариант -- все это посоединять и все.

Но еще раз! -- вызовите сначала специалиста. Чтобы не получилось: вентиляцию вы получили, а конденсат никуда не делся...
14 лют 2019 13:55
Ну да спасибо за совет, цены конечно кусаются и поэтому думаем как можно выкрутиться. Теперь вот всем знакомым советую утеплять фундамент и вентиляцию делать сразу, чтобы потом не страдать маразмом как я сейчас.
14 квіт 2019 18:44
Отже, взяв Вентс ПО 400. І тепер - питання: а як його правильно встановлювати? Тут цікавить момент: чи не зіпсую вікно? Все ж профіль просверлюється наскрізь, а всередині - пустота. Значить, всередину вікна буде потрапляти холодне повітря?
15 квіт 2019 08:35
Есть же куча роликов на "ТыТрубе" как их ставить -- всяко лучше, чем на словах объяснять.

> Все ж профіль просверлюється наскрізь, а всередині - пустота. Значить, всередину вікна буде потрапляти холодне повітря?
Это одна из причин, почему почти все специалисты по вентиляции говорят, что эти клапаны -- не более чем игрушка.
17 черв 2019 15:08
Поделюсь своими соображениями насчет рекуператоров.

Из всего что сейчас есть на рынке и может подойти лично мне (учитывая нюансы планировки и бюджета для 2к квартиры на 5м этаже) предварительно остановился на 2х/3х рекуператорах Prana 200C, позиционирующихся как полупромышленная модель.

1. Медный теплообменник звучит многообещающе: как минимум хороший показатель теплопроводности, долговечности + маркетологи кричат про антисептические свойства меди но то такое, лиш бы не во вред. С конца 2018 года начали ставить сменные фильтры (в комплекте 4шт), можно добавить мини догрев, включать зимой чисто чтобы не обмерзал сток, ну и может добавит пол градуса к температуре приточного воздуха (+50 Вт к потреблению электричества зимой).
2. Имеет 2 вентилятора: один на приток, второй на вытяжку, соответственно 235/220 м3/час (приток немного преобладает). Это на максимальных оборотах, остальные показатели: шум 30 dBA, КПД 60%, рекомендованная площадь 120 м2.
3. Использовать планирую в районе 2й скорости, это ~60 м3/час, ~7 dBA, ~90% КПД. Каждое из помещений не больше 16 м2. Эффективность по воздухообмену в сравнении с младшими моделями в два раза больше (30 м3/час), шум выше на 1...2 dBA в зависимости от модели.
4. Есть возможность подключиться по Bluetooth, и более тонкой настройки через Android приложение. Дырку в безопасности вроде закрыли, а то раньше никаких паролей не было, соседи могли подключиться и творить что угодно с настройками.
5. Стоит 9650 грн/шт, компания участвует в программе IQ Energy, так что, как писали здесь раньше, итоговая цена будет где-то на 33% дешевле (округлю в большую сторону до 6500 грн).
6. Корпус (труба) утеплен снаружи, при установке в трех местах дополнительно обматывают тонким самоклеющимся изолирующим кольцом. Смотрел видео установки, туго так входит в отверстие, вроде сквозить не должно.
7. Подача воздуха перекрывается вручную, но мне кажется что в лютый мороз пусть работает с обогревом на минимальных оборотах нежели будет полностью выключен и закрыт таким себе пластиковым клапаном.

Единственное что пугает - это возможная естественная тяга через вытяжки санузлов и кухни зимой + вой ветра за окном в ветренные дни.

Что думаете по этому поводу?

P.S. Правильно ли я понимаю, что по физике процесса теплообмена, температуры воздуха идущего снаружи и выходящего изнутри (при одинаковых минимальных скоростях) стремятся сровняться к средней арифметической?