Цитата "keep calm":Соседи, подскажите сколько ампер на квартиру дают ?
Я не успел на начало собрания
по одному киловатту. из необходимых минимум пяти
Цитата "Konstantenz":
по одному киловатту. из необходимых минимум пяти
От куда у Вас такая информация?

Цитата "hastuxa89":Интересно...спасибо! Так и не получилось открыть комментарии в договоре. Так в итоге Ваш юрист что сказал?
сказал что есть риск из-за того, что целевое назначение земли - индивидуальное строительство, а не многоквартирный дом. администрация черновецкого дала добро на строительство многоквартирного, но целевое не менялось.
https://drive.google.com/file/d/0B5XmXaqW5v0iZnhMVU9vLW1pNUpXZWRYb2RrR2xJdnAzSmdr/view?usp=sharing
попробуйте эту ссылку по анализу договора: https://dl.dropboxusercontent.com/u/87292144/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Сразу оговорюсь, чтобы ни при каких обстоятельствах ни кто не подписывал АКТ приема квартир и не побежал с горяча делать право собственности. После исправления ситуации Интерстроем с энергетикой, мы организуем быстрое оформление документов. Подчеркиваю, не вздумайте навредить себе и всем соседям.
Далее результаты подсчетов:
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Мы имеем распределение по одной фазе на стояк и 80 А автоматы, другими словами 80 А / 4,55=17,6 кВт на один стояк. //bestotvet.com/articles/38-kak-perevest i-ampery-v-kilovatty-tablica-dlja-dvuh-i -trehfaznyh-setei.html
В доме 74 помещения снабженных отдельными приборами учета (однофаз. счетчик 220 В) и один прибор АНЩ трехфазн. 380В, для обеспечения работы газораспред. и канализации. (нужно запросить у Интерстроя эл.мощность газ.распреда и эл.мощн. насоса, и тех.условия на энергетику, мы об этом договорились с Александром)
Из энергетического анализа вытекает возможных 2 варианта ответа, относительно мощности нашего трансформатора, первый плохой вариант 55 кВт, второй по лучше 95 кВт. Расчет мощности равен U=P(ток А) x I (напряжение В)= 250 А х 220 В = 55000 вТ/1000=55 кВт., для варианта 380 В это получится 250 А х 380 В = 95 кВт, Но подчеркиваю у нас из расчета 220 В
Даже если трансформатор 95 кВт / на 74 помещения = 1,28 кВт на помещение. Одна розетка 2,5 А, то есть по пару розеток на счетчик. ВСЕ!
Если мы подпишем приемку, все это чревато тем, что дом в процессе жизнедеятельности очень часто будет вырубаться по разным стоякам, в зависимости от того как хозяйки будут включать машинки, утюги и всю остальную электрику. Котлы без эл. работать не могут, по этому зимой можем ночью просыпаться от холода, свет будет вырублелн.
Утепленные металлопластиковые двери (выход на крышу) стояли там по нормам. Их демонтировали, о чем свидетельствует пенопласт на проемах. С верху весь холод будет в подъездах. Это в неотапливаемых подъездах предусмотрено, иначе им не подписали бы приемку. После подписания двери были сняты.
Цитата "Yuriy Lotus":Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Сразу оговорюсь, чтобы ни при каких обстоятельствах ни кто не подписывал АКТ приема квартир и не побежал с горяча делать право собственности. После исправления ситуации Интерстроем с энергетикой, мы организуем быстрое оформление документов. Подчеркиваю, не вздумайте навредить себе и всем соседям.
Далее результаты подсчетов:
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Мы имеем распределение по одной фазе на стояк и 80 А автоматы, другими словами 80 А / 4,55=17,6 кВт на один стояк. //bestotvet.com/articles/38-kak-perevest i-ampery-v-kilovatty-tablica-dlja-dvuh-i -trehfaznyh-setei.html
В доме 74 помещения снабженных отдельными приборами учета (однофаз. счетчик 220 В) и один прибор АНЩ трехфазн. 380В, для обеспечения работы газораспред. и канализации. (нужно запросить у Интерстроя эл.мощность газ.распреда и эл.мощн. насоса, и тех.условия на энергетику, мы об этом договорились с Александром)
Из энергетического анализа вытекает возможных 2 варианта ответа, относительно мощности нашего трансформатора, первый плохой вариант 55 кВт, второй по лучше 95 кВт. Расчет мощности равен U=P(ток А) x I (напряжение В)= 250 А х 220 В = 55000 вТ/1000=55 кВт., для варианта 380 В это получится 250 А х 380 В = 95 кВт, Но подчеркиваю у нас из расчета 220 В
Даже если трансформатор 95 кВт / на 74 помещения = 1,28 кВт на помещение. Одна розетка 2,5 А, то есть по пару розеток на счетчик. ВСЕ!
Если мы подпишем приемку, все это чревато тем, что дом в процессе жизнедеятельности очень часто будет вырубаться по разным стоякам, в зависимости от того как хозяйки будут включать машинки, утюги и всю остальную электрику. Котлы без эл. работать не могут, по этому зимой можем ночью просыпаться от холода, свет будет вырублелн.
Утепленные металлопластиковые двери (выход на крышу) стояли там по нормам. Их демонтировали, о чем свидетельствует пенопласт на проемах. С верху весь холод будет в подъездах. Это в неотапливаемых подъездах предусмотрено, иначе им не подписали бы приемку. После подписания двери были сняты.
Вот так вот, одна "приятная" новость за другой!!!



Ну в любом случае, спасибо за информацию!!! Юрий Вы предварительно говорили с директором или главным инженером об этом? Когда планируете с Александром выезд на объект? Я так понимаю надо очень срочно заниматься этим вопросом,исправить надо до наступление зимы чтоб не было грибков и цветений.
И я так понимаю что по электросетям подрядчиком выступал сам ПАТ Киевэнерго, как такое предприятие могло допустить такое...я не понимаю???Однозначно при выяснение обстаятельств надо вызывать их и из первых уст услышать о причине таких упущений и конкретных сроков устранения.
Цитата "hastuxa89":
Вот так вот, одна "приятная" новость за другой!!!![]()
![]()
![]()
Ну в любом случае, спасибо за информацию!!! Юрий Вы предварительно говорили с директором или главным инженером об этом? Когда планируете с Александром выезд на объект? Я так понимаю надо очень срочно заниматься этим вопросом,исправить надо до наступление зимы чтоб не было грибков и цветений.
Нужно делать безотлагательно (теперь ясно куда я торопился?), с понедельника нужно действовать по созвону. Не нужно все наши согласования показывать на форум, это не в наших интересах. Найдите способ позвонить. Так же нужны еще пару - тройка соседей.
Цитата "Yuriy Lotus":
Нужно делать безотлагательно (теперь ясно куда я торопился?), с понедельника нужно действовать по созвону. Не нужно все наши согласования показывать на форум, это не в наших интересах. Найдите способ позвонить. Так же нужны еще пару - тройка соседей.
Судя по сечению провода в щитке там реально 1 кВт
Я бы поехал но в ближайшую неделю не смогу вырваться, потом обязательно присоединюсь
Цитата "Yuriy Lotus":Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Это на дом или стояк 250 А ?

Это точно так или может мы что-от не знаем?!
Согласно закона застройщику должны были дать тех требования при сторительстве в которых указаны мощности
Цитата "Konstantenz":Замовили аналіз документів забудовника. Викладаю у відкритий доступ:
https://drive.google.com/file/d/0B5XmXaqW5v0iN093RzhTamdaMUo4Mko5d2ZmdFVSVmJLbzF3/view?usp=sharing
тут коментарі по типовому договору:
https://docs.google.com/document/d/1hwi20kwr4bLaPSECUkK9nVqSrRmFf1lrFOiO6-TMcCw/edit?usp=sharing
серед вас є юристи? що скажете?
Добрий день.
У викладених документах немає кінцівкі аналізу інформації про забудовника. Як що вона у Вас є, дайте можливість цю інформацію отримати.
Дякуємо!
Цитата " all right":Я консультировался у специалистов, сказали что 4-5 А- это норма на квартиру с современным оборудованием. У Нас 80/20=4А по стоякам. Меня заверили, что если киевэнерго принял дом, там все ОК. Нужно узнать по проэкту, сколько киловат распределяется на квартиру при условиях полной загруженности. Завтра запрошу у застройщика.
Спасибо за информацию
Но вот именно, что с современным оборудованием этого очень мало
Т.к. утюг и чайник уже больше 4 А
согласно Закона Ома 4 А это 880 Ватт при 220 В
Нужно действительно запросить у застройщика проэкт где будет указанно требования
Т.к. у нас газ , то это не менее 4-5 кВт должно быть
Максим. расчетная потребляемая мощность: 146,5 кВт/60=2,442 кВт в среднем на квартиру, при условии полной загруженности сети. Исходя из того, что не все квартиры будут потреблять одновременно максимум,- нагрузка будет распределяться в зависимости от потребления, но не может быть более чем:
1 комн = 5кВт (3-х жильный 4 квадрата сечение)
2 комн = 6,5 кВт (3-х жильный 6 квадратов сечение)
Хочу также добавить, что у нас стоят 2-х зонные счетчики учета электроэнергии, которые позволят экономить на сниженном тарифе ночью. Это дает дополнительную гарантию плавного распределения потребляемой мощности.

- ЖК Нова Данія | Софіївська Борщагівка, вул. Ягідна, 2116.085 222
- ЖК Star City | Стар Сіті | bUdCapital, Київміськбуд | Київ, вул. Каунаська, 2716.08443
- ЖК H2O | Stolitsa Group | Київ, вул. Колекторна16.089
- ЖК Гвардійський | Київміськбуд | Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/716.08519
- ЖК Gravity Park | Креатор-Буд | Київ, просп. Берестейський, 13915.0890
- ЖК GL Club | Green Life | Ірпінь, вул. Лисенка, 2115.0816
- КМ Inwood | BudCapital | Обухівський р-н, смт Козин, вул. Лісова-Козинська, 1615.082
- ЖК Polaris Home & Plaza | Perfect Group, Citex Development | Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 2215.08494
- ЖК Зіркова Вежа 1 | 2 | Элит-Фасад Групп | Вишгород, вул. Шолуденка, 2615.08411
- Відгуки про забудовника Київміськбуд14.08185
- Чи варто зараз купувати нерухомість?16.084 597
- Іпотека від Банків із найкращими умовами | Обговорення кредитів під заставу нерухомості13.08192
- Краудфандинг - типы группового инвестирования01.083
- Планую оренду квартири в районі Подолу30.073
- Про агентство Атлант-А23.0722
- Допоможіть розібратись з податками08.053
- Дно рынка недвижимости и влияющие факторы31.0315 244
- Найкращий район Києва29.031 685
- Проверяются ли на сделке доллары на плесень?10.034
- Болит спина07.0873
- Какую выбрать мебель на террасу?04.084
- Відгуки про ортопедичні матраци. Матраци для комфортного сну28.0790
- Стоит ли покупать кофе-машину13.07154
- Декоративные элементы в интерьере. Советы и отзывы о их сочетании12.0716
- Декор окна без штор, варианты и советы12.0746
- Идеи для декора пола в квартире, ваши отзывы и мнение экспертов12.0712
- Как выбрать подходящую раковину. Отзывы о мойках и раковинах09.0746
- Выбор гранитной мойки24.0631
- ЖК Manhattan | Blago developer | Івано-Франківськ, вул. Романа Левицького, вул. Ленкавського04.0815
- ЖК Зелений двір | Спілка забудівників | Івано-Франківськ, вул. Тисменицька04.089
- Одесса, ул. Еврейская, 3 | Будова04.084
- ЖК Soul Park | Львів, вул. Пилипа Орлика | LEV Development29.072
- ЖК Північний | Чернігів, просп. Миру, Кільцева дорога | Атлант27.0712
- ЖК Royal Place | Трускавець, вул. Сагайдачного21.072
- Матеріал багатоквартирного будинку. Який найкращий?13.0812
- Кліматичне обладнання норвезької ТМ Bergen07.082
- Як можна прочистити або покращити вентиляцію в квартирі?06.086
- Підлога на кухні - ламінат або плитка?30.0720
- Як правильно закласти шви в стінах після врізання стільниці/підвіконня?24.072
- Чи варто робити лоджію продовженням кімнати24.0716
- Чим обробити дерев'яні стіни будинку?24.073
- Ремонт кухонного столу22.072
- Блимає світло коли вмикається LED від 100w 12v блоку живлення в поєднанні з zigbee switch модулем10.072
- Как уберечь холодильник от перепадов напряжения09.0810
- Меблі на замовлення | Оголошення про виготовлення меблів07.0898
- Мій сайт не з'являється в результатах пошуку05.082
- Пол, тёплый пол, паркет, ламинат, плитка. Продажа напольных покрытий26.0728
- Кто как развлекается в свободное время?19.071
- Есть ли польза от компьютерных игр?19.077
- Які етапи охоплює комплексне будівництво ферми під ключ18.071
- Натяжні стелі, продаж та встановлення14.0718
- Духи, которые будут звучать дорого!13.071