Цитата "keep calm":Соседи, подскажите сколько ампер на квартиру дают ?
Я не успел на начало собрания
по одному киловатту. из необходимых минимум пяти
Цитата "Konstantenz":
по одному киловатту. из необходимых минимум пяти
От куда у Вас такая информация?

Цитата "hastuxa89":Интересно...спасибо! Так и не получилось открыть комментарии в договоре. Так в итоге Ваш юрист что сказал?
сказал что есть риск из-за того, что целевое назначение земли - индивидуальное строительство, а не многоквартирный дом. администрация черновецкого дала добро на строительство многоквартирного, но целевое не менялось.
https://drive.google.com/file/d/0B5XmXaqW5v0iZnhMVU9vLW1pNUpXZWRYb2RrR2xJdnAzSmdr/view?usp=sharing
попробуйте эту ссылку по анализу договора: https://dl.dropboxusercontent.com/u/87292144/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.docx
Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Сразу оговорюсь, чтобы ни при каких обстоятельствах ни кто не подписывал АКТ приема квартир и не побежал с горяча делать право собственности. После исправления ситуации Интерстроем с энергетикой, мы организуем быстрое оформление документов. Подчеркиваю, не вздумайте навредить себе и всем соседям.
Далее результаты подсчетов:
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Мы имеем распределение по одной фазе на стояк и 80 А автоматы, другими словами 80 А / 4,55=17,6 кВт на один стояк. //bestotvet.com/articles/38-kak-perevest i-ampery-v-kilovatty-tablica-dlja-dvuh-i -trehfaznyh-setei.html
В доме 74 помещения снабженных отдельными приборами учета (однофаз. счетчик 220 В) и один прибор АНЩ трехфазн. 380В, для обеспечения работы газораспред. и канализации. (нужно запросить у Интерстроя эл.мощность газ.распреда и эл.мощн. насоса, и тех.условия на энергетику, мы об этом договорились с Александром)
Из энергетического анализа вытекает возможных 2 варианта ответа, относительно мощности нашего трансформатора, первый плохой вариант 55 кВт, второй по лучше 95 кВт. Расчет мощности равен U=P(ток А) x I (напряжение В)= 250 А х 220 В = 55000 вТ/1000=55 кВт., для варианта 380 В это получится 250 А х 380 В = 95 кВт, Но подчеркиваю у нас из расчета 220 В
Даже если трансформатор 95 кВт / на 74 помещения = 1,28 кВт на помещение. Одна розетка 2,5 А, то есть по пару розеток на счетчик. ВСЕ!
Если мы подпишем приемку, все это чревато тем, что дом в процессе жизнедеятельности очень часто будет вырубаться по разным стоякам, в зависимости от того как хозяйки будут включать машинки, утюги и всю остальную электрику. Котлы без эл. работать не могут, по этому зимой можем ночью просыпаться от холода, свет будет вырублелн.
Утепленные металлопластиковые двери (выход на крышу) стояли там по нормам. Их демонтировали, о чем свидетельствует пенопласт на проемах. С верху весь холод будет в подъездах. Это в неотапливаемых подъездах предусмотрено, иначе им не подписали бы приемку. После подписания двери были сняты.
Цитата "Yuriy Lotus":Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Сразу оговорюсь, чтобы ни при каких обстоятельствах ни кто не подписывал АКТ приема квартир и не побежал с горяча делать право собственности. После исправления ситуации Интерстроем с энергетикой, мы организуем быстрое оформление документов. Подчеркиваю, не вздумайте навредить себе и всем соседям.
Далее результаты подсчетов:
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Мы имеем распределение по одной фазе на стояк и 80 А автоматы, другими словами 80 А / 4,55=17,6 кВт на один стояк. //bestotvet.com/articles/38-kak-perevest i-ampery-v-kilovatty-tablica-dlja-dvuh-i -trehfaznyh-setei.html
В доме 74 помещения снабженных отдельными приборами учета (однофаз. счетчик 220 В) и один прибор АНЩ трехфазн. 380В, для обеспечения работы газораспред. и канализации. (нужно запросить у Интерстроя эл.мощность газ.распреда и эл.мощн. насоса, и тех.условия на энергетику, мы об этом договорились с Александром)
Из энергетического анализа вытекает возможных 2 варианта ответа, относительно мощности нашего трансформатора, первый плохой вариант 55 кВт, второй по лучше 95 кВт. Расчет мощности равен U=P(ток А) x I (напряжение В)= 250 А х 220 В = 55000 вТ/1000=55 кВт., для варианта 380 В это получится 250 А х 380 В = 95 кВт, Но подчеркиваю у нас из расчета 220 В
Даже если трансформатор 95 кВт / на 74 помещения = 1,28 кВт на помещение. Одна розетка 2,5 А, то есть по пару розеток на счетчик. ВСЕ!
Если мы подпишем приемку, все это чревато тем, что дом в процессе жизнедеятельности очень часто будет вырубаться по разным стоякам, в зависимости от того как хозяйки будут включать машинки, утюги и всю остальную электрику. Котлы без эл. работать не могут, по этому зимой можем ночью просыпаться от холода, свет будет вырублелн.
Утепленные металлопластиковые двери (выход на крышу) стояли там по нормам. Их демонтировали, о чем свидетельствует пенопласт на проемах. С верху весь холод будет в подъездах. Это в неотапливаемых подъездах предусмотрено, иначе им не подписали бы приемку. После подписания двери были сняты.
Вот так вот, одна "приятная" новость за другой!!!



Ну в любом случае, спасибо за информацию!!! Юрий Вы предварительно говорили с директором или главным инженером об этом? Когда планируете с Александром выезд на объект? Я так понимаю надо очень срочно заниматься этим вопросом,исправить надо до наступление зимы чтоб не было грибков и цветений.
И я так понимаю что по электросетям подрядчиком выступал сам ПАТ Киевэнерго, как такое предприятие могло допустить такое...я не понимаю???Однозначно при выяснение обстаятельств надо вызывать их и из первых уст услышать о причине таких упущений и конкретных сроков устранения.
Цитата "hastuxa89":
Вот так вот, одна "приятная" новость за другой!!!![]()
![]()
![]()
Ну в любом случае, спасибо за информацию!!! Юрий Вы предварительно говорили с директором или главным инженером об этом? Когда планируете с Александром выезд на объект? Я так понимаю надо очень срочно заниматься этим вопросом,исправить надо до наступление зимы чтоб не было грибков и цветений.
Нужно делать безотлагательно (теперь ясно куда я торопился?), с понедельника нужно действовать по созвону. Не нужно все наши согласования показывать на форум, это не в наших интересах. Найдите способ позвонить. Так же нужны еще пару - тройка соседей.
Цитата "Yuriy Lotus":
Нужно делать безотлагательно (теперь ясно куда я торопился?), с понедельника нужно действовать по созвону. Не нужно все наши согласования показывать на форум, это не в наших интересах. Найдите способ позвонить. Так же нужны еще пару - тройка соседей.
Судя по сечению провода в щитке там реально 1 кВт
Я бы поехал но в ближайшую неделю не смогу вырваться, потом обязательно присоединюсь
Цитата "Yuriy Lotus":Тех.анализ электроснабжения нашего дома.
Общий автомат имеет мощность 250 А, для однофазной нагрузки 220 В на 1 кВт потребителей нужно 4,55 А, для 380 В - 2,63 А на 1 кВт.
Это на дом или стояк 250 А ?

Это точно так или может мы что-от не знаем?!
Согласно закона застройщику должны были дать тех требования при сторительстве в которых указаны мощности
Цитата "Konstantenz":Замовили аналіз документів забудовника. Викладаю у відкритий доступ:
https://drive.google.com/file/d/0B5XmXaqW5v0iN093RzhTamdaMUo4Mko5d2ZmdFVSVmJLbzF3/view?usp=sharing
тут коментарі по типовому договору:
https://docs.google.com/document/d/1hwi20kwr4bLaPSECUkK9nVqSrRmFf1lrFOiO6-TMcCw/edit?usp=sharing
серед вас є юристи? що скажете?
Добрий день.
У викладених документах немає кінцівкі аналізу інформації про забудовника. Як що вона у Вас є, дайте можливість цю інформацію отримати.
Дякуємо!
Цитата " all right":Я консультировался у специалистов, сказали что 4-5 А- это норма на квартиру с современным оборудованием. У Нас 80/20=4А по стоякам. Меня заверили, что если киевэнерго принял дом, там все ОК. Нужно узнать по проэкту, сколько киловат распределяется на квартиру при условиях полной загруженности. Завтра запрошу у застройщика.
Спасибо за информацию
Но вот именно, что с современным оборудованием этого очень мало
Т.к. утюг и чайник уже больше 4 А
согласно Закона Ома 4 А это 880 Ватт при 220 В
Нужно действительно запросить у застройщика проэкт где будет указанно требования
Т.к. у нас газ , то это не менее 4-5 кВт должно быть
Максим. расчетная потребляемая мощность: 146,5 кВт/60=2,442 кВт в среднем на квартиру, при условии полной загруженности сети. Исходя из того, что не все квартиры будут потреблять одновременно максимум,- нагрузка будет распределяться в зависимости от потребления, но не может быть более чем:
1 комн = 5кВт (3-х жильный 4 квадрата сечение)
2 комн = 6,5 кВт (3-х жильный 6 квадратов сечение)
Хочу также добавить, что у нас стоят 2-х зонные счетчики учета электроэнергии, которые позволят экономить на сниженном тарифе ночью. Это дает дополнительную гарантию плавного распределения потребляемой мощности.

- ЖК На Озерній | Атлант | Новосілки, вул. Озерна22.021 122
- ЖК Радужный | Киевгорстрой | ул. Кибальчича, 222.022 988
- ЖК "Приозерный", Здолбуновская 11-в (13) - "Градострой"20.022 843
- ЖК "Три Богатыря", Борщаговская 182-б19.02100
- ЖК Hello House | ул. Николая Кибальчича, 119.0263
- ЖК на ул. Вавиловых, 9-11 | Ковальская19.02102
- ЖК "София Smart", Софиевская Борщаговка - "Мартынов"18.024
- ЖК Sanville Park, Софіївська Борщагівка, Вул. Богдана Хмельницького 25а18.0212
- ЖК Silver House | Сильвер Хаус | Спецжитлофонд | Голосеевский пр, 7417.022 226
- Дом 1-Т/1, микрорайон "Freshcity" - "BGM"16.02160
- Чи варто зараз купувати нерухомість?22.024 078
- Дно рынка недвижимости и влияющие факторы14.0215 243
- Найкращий район Києва04.021 683
- Помогите!!! Вопрос раздела имущества18.0120
- Альтернативне живлення для орендарів, хто кому винен?20.1212
- Альтернативне живлення для орендарів, хто кому винен?19.112
- Инвестиции в недвижимость - лучший вариант инвестирования?17.11145
- Продаж квартири з прописаним дітьми11.114
- Квартира не відповідає плануванню. Які права я маю, з чого починати діалог з забудовником?20.083
- Моє хобі – вирощування солодкого перцю22.02
- Лифт в частном доме18.026
- Дизайнеров у нас нет!18.0268
- Шторка для ванной с периодической таблицей13.021
- Стоит ли покупать кофе-машину10.02151
- Як вибрати якісні міжкімнатні двері в Україні під час війни: проблематика, рішення та технічні нюанси06.021
- Пруд на даче29.0120
- Нужен ли измельчитель мусора? Отзывы о необходимости в наших условиях20.0186
- Выбор ноутбука. Отзывы о ноутбуках17.1279
- Котеджне містечко КМ SEVEN | Елітний котеджний комплекс в Солонці11.023
- ТИСА RENOVATION25.011
- ЖК Чотири сезони | Будова | м. Одеса, просп. Гагаріна, 1916.018
- Львів, вул. Спортивна | Галжитлобуд05.013
- ЖК Стандарт | Стандарт Буд | Полтава, вул. Великотирнівська, 9а30.124
- ЖК "Ріверсайд", Рівне, вул. Небесної Сотні, 66 - "DBN"27.10142
- Планування двох поверхового будинку19.021
- Какой потолок лучше? Натяжной или из гипсокартона?11.026
- Вибір міжкімнатних дверей для приватного будинку: які краще?06.021
- Как выбрать промышленный жироуловитель для предприятия?06.021
- Хочу дом. Что дешевле - купить готовый или построить самому?04.02100
- Строительство и ремонт по Киеву и Киевской области01.02
- Тёплый пол, отзывы и советы27.01203
- Климатическое оборудование норвежской ТМ Bergen21.011
- Как правильно выбрать смеситель. Отзывы о смесителях20.0156
- мій сайт не з'являється в результатах пошуку20.021
- Шторка для ванной с периодической таблицей элементов как в сериале Теория Большого Взрыва13.021
- Что подарить мужу на 14 февраля?13.021
- Что подарить мужчине?13.02350
- Как правильно очистить кухонную плиту11.0214
- Вывезем с оккупированных территорй08.021
- Інверторний кондиціонер - BEI07FRD/BEO07FRD31.011
- Як ми вирішили купити квартиру Ужгород25.012
- Своя машина или такси?20.01535