Подати оголошення

Бетонная несущая стена: рубить или нет?

02 лист 2015 14:45
Цитата "Shewon":
Хорошо.
Вот комната узкая, слева стенка которая граничит с кухней,
высота - 3 м, длина - 5 метров, хочу сделать дверной проем высотой 2 метра. :yes:

Есть риск что дом завалится?

Да есть риск. И очень большой.

У меня в доме сантехники даже штробить бетонные стены отказываются, а о проеме и речи быть не может.

Кстати есть на форуме специалист, который скажет - чем регламентировано штробление в несущих стенах?
02 лист 2015 15:03
Не нашел наши (украинские) нормы, но в российских черным по белому однозначно прописано: перекрытия и несущие стены штробить запрещено.

Здравый смысл подсказывает, что штроба, не задевающая арматуру, ослабляет конструкцию незначительно.
02 лист 2015 15:12
Вот блин, я рассчитывал что внутренняя стена будет не несущей, поэтому жутко расстроен :???:
Комната такая, даже телек некуда повесить :faceoff:
02 лист 2015 16:59
Цитата "Shewon":


Это в Одессе компания Будова строила

Это ЖК Гольфстрим, у вас там наоборот монолитный железобетонный каркас с внутренними несущими стенами, а внешние газобетон.



Сделать небольшой проем в таком доме возможно, но не в любом месте, с просчетом и последующим укреплением проема. Обратитесь первым делом в организацию которая проектировала дом, дальше необходимо делать проект и оформлять документы на реконструкцию.

Штробить можно только вертикально не доходя до арматуры, горизонтальные штробы это тоже самое что стеклорез по стеклу.
03 лист 2015 08:09
Cпасибо, а как безопаснее, посредине стены (выделил красным) или можно поближе к окну? 8-)
03 лист 2015 13:17
Там где красным безопаснее, у окна будет сильное ослабление.
09 лист 2015 08:58
Пусть уж лучше специалист все просчитает. 8-)
11 лист 2015 15:10
Цитата "kc-design":

Это ЖК Гольфстрим, у вас там наоборот монолитный железобетонный каркас с внутренними несущими стенами, а внешние газобетон.

[attachment=0]2013-09-24_-141-764x1024[1].jpg[/attachment]

Сделать небольшой проем в таком доме возможно, но не в любом месте, с просчетом и последующим укреплением проема. Обратитесь первым делом в организацию которая проектировала дом, дальше необходимо делать проект и оформлять документы на реконструкцию.

Штробить можно только вертикально не доходя до арматуры, горизонтальные штробы это тоже самое что стеклорез по стеклу.


Это фотка первой секции, там проемы между кухней и комнатой есть изначально.
А вот в третьей секции, которая точно такая же нету.
Менеджер при покупке ответил, что в третьей использовался другой тип опалубки и этих проемов нет и сделать их нельзя.
Что бы это значило?
26 трав 2016 05:04
В несущих стенах категорически запрещено делать пройомы любого размера.
26 трав 2016 06:15
Цитата "1Виктор11":
В несущих стенах категорически запрещено делать пройомы любого размера.


спасибо,
я именно поэтому и не сделал :thanks:
26 трав 2016 08:51
Цитата "Shewon":
Хорошо.
Вот комната узкая, слева стенка которая граничит с кухней,
высота - 3 м, длина - 5 метров, хочу сделать дверной проем высотой 2 метра. :yes:

Есть риск что дом завалится?


Дом не завалится.
Более того, если вы в каждой стенке этого дома сделаете такое отверстие - дом тоже не завалится.

Суть в том, что ваш проём станет слабым местом в конструкции, а прочность всей системы определяется именно просностью самого слабого места.

Т.е. если в соседней квартире взорвется граната, дом слегка наклонится, взорвется газ или что-то подобное - то дом может сложиться начав именно с вашей квартиры.Как-то так.
26 трав 2016 14:34
:oh:
27 трав 2016 11:09
Лучше не делайте етого, не берите грех на душу, если рухнет ето ж будет плачевно
01 черв 2016 06:26
Цитата "Альфредо":
Лучше не делайте етого, не берите грех на душу, если рухнет ето ж будет плачевно


Не рухнет но трещины пойти могут
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше
Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше