Замена и установка проводки
1
2
elektro
Гість
4
04 вересня 2014
09 вер 2014 15:16
1 Не используйте сплавку сварку проводов, потому что Вы плавите их в агрессивной среде( кислород) и спай на конце проводов состоит из сильно загрязнённой оксидированной смеси метала.., сварка должна происходить в защищённой среде, например инертных газов (если варим полуавтоматом то обдув углекислым газом).Сопротивление оксидов всегда будет больше чем сопротивление чистого метала, а площадь спая небольшая.., вывод! при больших нагрузках близких к максимально допустимым спай может сильно разогревается так как имеет сопротивление больше чем провод. Расплавив свою изоляцию, потом и соседнюю может произойти КЗ, дальше ( если не повезёт залипание контактов дешёвых автоматов) и как следствие задымление помещения или пожар.
2 Используйте для соединения проводов паяльник, припой ПОС 160, и канифоль (флюс),правильно пропаянная скрутка прослужит Вам лет 50 как минимум, и самое главное ето НАДЕЖНО.
3 Не используйте дешёвых автоматов типа " ИЕК", проверено выбивает при КЗ 1-2 раза, 2 редкость, потом залипает.
4 По поводу провода, много жилка или монолит, многожильный провод предназначен для подключения передвижных устройств, при пайке многожильного провода припоя уйдёт гора, лучше пресонуть.Но если все же есть запасы провода (многожильного) из СССР и не жалко гривен 200 на припой то паяйте!!!. Некоторые электрики устраивают целые дебаты по поводу- что лучше многожилка или монолит., Ответ при частоте 50 Гц скин-эффект будет таким мизерным что потерями можно пренебречь, а если так то какая разница для переменного низкочастотного тока по какому проводу он пойдёт, потому используйте монолит.
5 Выбор провода.., берем калькулятор, плюсуем максимальную нагрузку на линии, делим ее на 220 и получаем силу тока A=P/U, дальше можем руководствоваться значением 1мм2=10 амперам ( супер максимальное значение при нынешнем составе медной жилы), также помним что при использовании провода марок ВВГ ВВП отток тепла от жилы будет меньше потому что тепло проводимость двойной изоляции хуже чем в марки ПВ1 или ВВП, лучше всего 1мм2=8 амперам по меди и +30% по сечению если алюминий ( не рекомендую).
2 Используйте для соединения проводов паяльник, припой ПОС 160, и канифоль (флюс),правильно пропаянная скрутка прослужит Вам лет 50 как минимум, и самое главное ето НАДЕЖНО.
3 Не используйте дешёвых автоматов типа " ИЕК", проверено выбивает при КЗ 1-2 раза, 2 редкость, потом залипает.
4 По поводу провода, много жилка или монолит, многожильный провод предназначен для подключения передвижных устройств, при пайке многожильного провода припоя уйдёт гора, лучше пресонуть.Но если все же есть запасы провода (многожильного) из СССР и не жалко гривен 200 на припой то паяйте!!!. Некоторые электрики устраивают целые дебаты по поводу- что лучше многожилка или монолит., Ответ при частоте 50 Гц скин-эффект будет таким мизерным что потерями можно пренебречь, а если так то какая разница для переменного низкочастотного тока по какому проводу он пойдёт, потому используйте монолит.
5 Выбор провода.., берем калькулятор, плюсуем максимальную нагрузку на линии, делим ее на 220 и получаем силу тока A=P/U, дальше можем руководствоваться значением 1мм2=10 амперам ( супер максимальное значение при нынешнем составе медной жилы), также помним что при использовании провода марок ВВГ ВВП отток тепла от жилы будет меньше потому что тепло проводимость двойной изоляции хуже чем в марки ПВ1 или ВВП, лучше всего 1мм2=8 амперам по меди и +30% по сечению если алюминий ( не рекомендую).
elektro
Гість
4
04 вересня 2014
09 вер 2014 16:30
Просто в се дело в печке, заземлите ее, если потенциал между нулём и землёй небольшой занулите ( но не рекомендую).
savik19
s
Новачок
15
03 грудня 2014
05 груд 2014 10:02
Цитата "Mozya":Какой провод можно (и нужно) применять для замены проводки в квартире? Что лучше многожильный или монолитный провод, какой материал (медь или аллюминий) и какая изоляция должна быть у провода?
Ребята какой ПВС и ШШВП эти кабеля применяются для переносок.Для прокладки Кабеле по квартире нужно применять кабель ВВГ нгд 3х2,5 На розетки и ВВГ нгд 3х1,5 на свет.Кабель лучше всего брать Запорожья,можно другой главное не усеченый.На бойлей нужно обязательно ставить Диф.автомат.Если тен будет пробитый то не убьет.На каждый кондиционер пускать отдельный кабель и ставить отдельный автомат.Если есть котел то он должен обязательно работать через стабилизатор напряжения.Если есть в доме ребенок то на розетки тоже желательно поставить диф.автоматы.
AxiomPlus
Гість
3
15 січня 2015
15 січ 2015 12:10
Цитата "savik19":Ребята какой ПВС и ШШВП эти кабеля применяются для переносок.Для прокладки Кабеле по квартире нужно применять кабель ВВГ нгд 3х2,5 На розетки и ВВГ нгд 3х1,5 на свет.Кабель лучше всего брать Запорожья,можно другой главное не усеченый.На бойлей нужно обязательно ставить Диф.автомат.Если тен будет пробитый то не убьет.На каждый кондиционер пускать отдельный кабель и ставить отдельный автомат.Если есть котел то он должен обязательно работать через стабилизатор напряжения.Если есть в доме ребенок то на розетки тоже желательно поставить диф.автоматы.
Полностью согласен. Недавно тоже занимались ремонтом, один знакомый электрик подсказал установить дифференциальные автоматы - ничуть не жалею. Теперь вообще полное спокойствие за детей.
M2-MASTER
Користувач
96
14 липня 2014
24 січ 2015 16:02
..да, диф. автомат нужная вещь. Лично я для замены электропроводки использую провод ВВП (ВВГ). Провод ПВС для укладки под штукатуркой только в ПВХ трубах ули гофротрубе, кабельканале, или же просто открыто на скобах. ШВВП это шнур и не предназначен для замены электропроводки, хотя многие электрики его используют за основу, что противоречит правилам устройств электроустановок.
decorion
Гість
4
06 лютого 2015
08 лют 2015 16:14
Розетки ввг 3х2,5 (можно ввгнг)
Свет ввг 3х1,5
Нормальных производителей много, я пользуюсь кабелями "Меганом" или "Одесса кабель"
"Дифы" ванна и кухня (ну и по желанию)
Реле напряжения(отсекатели) на каждую фазу
И не забываем отдельный автомат на кониционер, рабочую стенку, тёплый пол, варочная поверхность и т.д Толковый электрик всегда подскажет как правильно разбить по нагрузке.
Свет ввг 3х1,5
Нормальных производителей много, я пользуюсь кабелями "Меганом" или "Одесса кабель"
"Дифы" ванна и кухня (ну и по желанию)
Реле напряжения(отсекатели) на каждую фазу
И не забываем отдельный автомат на кониционер, рабочую стенку, тёплый пол, варочная поверхность и т.д Толковый электрик всегда подскажет как правильно разбить по нагрузке.
M2-MASTER
Користувач
96
14 липня 2014
08 лют 2015 19:19
Цитата "decorion":Розетки ввг 3х2,5 (можно ввгнг)
Свет ввг 3х1,5
Нормальных производителей много, я пользуюсь кабелями "Меганом" или "Одесса кабель"
"Дифы" ванна и кухня (ну и по желанию)
Реле напряжения(отсекатели) на каждую фазу
И не забываем отдельный автомат на кониционер, рабочую стенку, тёплый пол, варочная поверхность и т.д Толковый электрик всегда подскажет как правильно разбить по нагрузке.
..поддерживаю
sergey765
s
Користувач
36
29 квітня 2014
05 лист 2015 10:09
Поддерживаю пропаяные скрутки, ИМХО самое надежное соединение, но длина скрутки не менее 5см и моножилы. На многожилы лучше всего пресовка, опять-же можно дополнительно пропаять. Терпеть не могу клемники, особенно пружинные-несколько раз подводили.
Henia6
Гість
4
11 листопада 2015
11 лист 2015 17:36
Недавно купили квартиру в новострое, начинаем с проводов и электричества. Что стоит учесть, чтоб потом избежать гемора?
Spidex
S
Перехожий
1
14 листопада 2015
14 лист 2015 22:07
Цитата "Henia6":Недавно купили квартиру в новострое, начинаем с проводов и электричества. Что стоит учесть, чтоб потом избежать гемора?
Ну про всякие УЗО и кабеля уже много написано, а как не электрик, но человек переживший ремонт в новострое могу сказать: продумайте где какая будет мебель, исходя из этого планируйте электроточки.
Особенно кухня: не забудьте выходы на освещение полочек и карниза кухонной мебели, розетка для измельчителя мусора под раковину (даже если Вы не планируете его ставить, кто знает что будет лет через 5?), вытяжку в кухне и ванной (в ванной сделайте отдельный выключатель), свет для зеркала в ванной и розетка для электрического полотенцесушителя. Продумайте где будут розетки, если будет встроенная техника (посудомойка, Тв в кухне).
В щитке, удобно если есть отдельная линия на холодильник и автомат на всю остальную квартиру: уезжая дня на 3, одним щелчком все вырубили и не думаете, а не забыл ли я выключить утюг?
После проводки, но перед штукатуркой обязательно все зарисуйте и сделайте фотографии, что-бы потом не думать, можно ли тут дюбель бить.
Это все, конечно, само-собой разумеющееся, но по опыту знаю - о всякой такой фигне очень часто забывают, а потом паутина из удлинителей по квартире
EnerG
Користувач
38
05 травня 2016
27 трав 2016 09:21
Цитата "Henia6":Недавно купили квартиру в новострое, начинаем с проводов и электричества. Что стоит учесть, чтоб потом избежать гемора?
Лучше всего с Дизайн проекта будущей квартиры!
Что и где с электро потребителей у Вас будет размещено...
а уж потом прокладка кабелей (в штробах, кабель каналах или электротехнических плинтусах)к щитку.

Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Детальніше
1
2
- ЖК Новопечерські Липки | City One Development, UDP | Київ, вул. Андрія Верхогляда (Драгомирова)04.09267
- ЖК Вежа на Ломоносова | BudCapital | Київ, вул. Юлії Здановської (Ломоносова), 33/4304.09102
- ЖК Французький Бульвар | Prof-Group | Вишгород, вул. Шолуденка, 2404.09624
- ЖК Геніїв Парк | Товариство «Відважних» | Буча, вул. Нове Шосе, вул. Київська04.093
- S1 Obolon | Standard One | Київ, просп. Оболонський, 1804.094
- Дім 17 | ЖК Eврика | Київ, проспект Академіка Глушкова, 604.09759
- ЖК Forest | Спецжитлофонд, Житло-Інвест | Київ, вул. Мілютенка, вул. Шолом-Алейхема03.092 043
- ЖК Варшавський 3 | Stolitsa Group | Київ, просп. Європейського Союзу02.0916
- ЖК Святобор | City One Development, Інвест-Будресурс | Київ, вул. Львівська, 1502.091 499
- ЖК H2O | Stolitsa Group | Київ, вул. Колекторна02.0926
- Чи варто зараз купувати нерухомість?04.095 146
- На що звертати увагу при покупці квартири?05.053
- Як ви ведете облік витрат по оренді нерухомості?03.051
- Налог на дар денег между мужем и женой11.041
- Rivne Invest Forum у Рівному — дводенна подія04.031
- Нужны или не нужны риэлторы? Не понимаю!03.021 503
- Lviv Build Forum | Декілька слів з власного досвіду30.011
- Планую оренду квартири в районі Подолу27.014
- Купівля квартири в новобудові коли сусудні квартири не будуть заселені16.012
- Кухонные столешницы. Отзывы о практичных и неубиваемых вариантах23.05112
- Как подобрать кухонную мебель15.045
- Пруд на даче20.0221
- Отзывы о кондиционерах. Какой кондиционер лучше19.02281
- Болит спина11.0274
- Выбор ноутбука. Отзывы о ноутбуках24.0180
- Постройка бани20.1218
- Где найти качественные полотенца?04.092
- Орхидеи. Как ухаживать за орхидеями29.0818
- ЖК Калейдоскоп 2 | INGRAD Development Group | Одесса, Таирово, просп. Небесной Сотни, 105а03.092
- ЖК Father | РіЕЛ | Львів, вул. Промислова, 50/5202.092
- ЖК "Александровский 2", Запорожье, ул. Почтовая, 7720.0416
- Апарт-комплекс Тиса Renovation | Ужгород. вул. Сергія Мартина, 429.013
- Львів, вул. Бережанська, 54 | Інтергал-Буд26.0133
- ЖК Grand Palace | Хмельницький, вул. Подільська, 11521.0116
- Злив води з батарей в квартирі на зиму?28.081
- Делать ремонт самостоятельно или нанять профессионалов01.0844
- Резервне живлення у квартирі: як підготувати електрику до встановлення інвертора та акумуляторів10.071
- Шпаклевка трескается под обоями11.063
- Основні недоліки вальмового даху, про які мовчать12.052
- Как правильно выбрать смеситель. Отзывы о смесителях25.0455
- Как не снимая старую эмаль покрасить сверху акриловой (латексной) краской?17.033
- Какую выбрать грунтовку и шпатлевку17.0314
- Выбираю краску по металлу. Поделитесь советом и опытом17.032
- Світлові лінії та натяжні стелі: що треба закласти по електриці ще до монтажу20.071
- Электрик / електрик Киев01.071
- «ЛОТО-ЗАБАВА»: «развод» на деньги29.06192
- Что подарить мужчине?24.06354
- Мій сайт не з'являється в результатах пошуку24.064
- DOOR(*)COM(*)UA — продаж стратегічного домену для лідера дверного ринку України24.062
- Сонячні панелі для приватного будинку у Львові: скільки коштує, скільки заощадите і як це працює?18.061
- Спецтехника від "Укравтокомплект"12.061
- Предложения комплексного ремонта. "Ремонт под ключ"27.05201
Авторський канал ріелтора в Іспанії
Знайомтесь з Бенідормом, нерухомістю та стилем життя. Новобудови регіону, аналітика, інвестиції
Детальніше