Здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли работать в перчатках из полиуретана, примером есть Milwaukee с уровнем сопротивления от порезам 1, под напряжением 220 вольт?

08 жовт 2024 06:41

Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. п.2.3.4. Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, считается работа, при которой исключено случайное приближение работающих людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на расстояние меньше указанного в таблице 2.3 (для напряжения до 1000 В - 0,6 метра). 

Поэтому непосредственно касаться проводов, которые находятся под напряжением, нельзя ни в каких перчатках. Специальные диэлектрические рукавицы используют, как дополнительное средство защиты (для отключения рубильника, держать в руках индикатор напряжения, например), но непосредственно прикасаться к проводам или металлическим частям электроустановки, что находятся под напряжением, запрещено. Диэлектрические рукавицы проверяют раз в пол-года повышенным напряжением 6000 В. Средства индивидуальной защиты рук Milwaukee не предназначены для работы под напряжением.