В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.
16 черв 2017 11:43
Цитата "Gerard8":
В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.


это Вы где то увидели или кто то Вам сказал?
хм... должна же была дом проверить пожарная инспекция,дать свое заключение, принимает все нормы, после чего Застройщик передает документы в ГАСК, правельно понимаю?
16 черв 2017 12:00
ИзАркады, прокомментируйте,пожалуйста,информацию про пожарную безопасность.
16 черв 2017 12:03
Цитата "Verunchick":
ИзАркады, прокомментируйте,пожалуйста,информацию про пожарную безопасность.


Мне кажется что такую информацию знает тех надзор банка или представители Застройщика. Но если он знает такую информацию либо знает у кого спросить было хорошо.
16 черв 2017 12:14
Цитата "Gerard8":
В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.


Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?

Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.
16 черв 2017 12:20
Будем ждать от вас информацию.
16 черв 2017 12:40
Цитата "изАркады":


Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?

Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.

Большое спасибо! Ждем информации
16 черв 2017 13:29
Цитата "изАркады":


Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?

Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.

Я тот, кто не молчит. Писать жалобы, например, в Департамент пожарной безопасности при откровенной коррупции и беззаконии неэффективно, проверено. А Вы, конечно, проверяйте.
16 черв 2017 13:32
Цитата "Verunchick":

Большое спасибо! Ждем информации


На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.
16 черв 2017 13:38
Цитата "изАркады":


На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.
спасибо
16 черв 2017 14:30
Цитата "изАркады":


На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.

Вы сделали звонки, получили доклады по домам Патриотика 18 и Эврика 8, “ На всех домах мы ставили <…> такого быть не может” странная формулировка.
Фотон, Кодас и пр., не в названии на ПКПП суть. Если закрыть глаза на то, что Вы не являетесь компетентным специалистом по противопожарным ДБН и ДСТУ, простая методичка: сверяем сертификаты с типом установленных компонентов, смотрим каким образом проложены шлейфы (обошли адресные датчики или “необоснованное” количество метров кабеля по неадресным).
16 черв 2017 14:46
Цитата "Verunchick":
спасибо

Вы телевизору верите также легко?
16 черв 2017 14:58
Цитата "Gerard8":

Вы сделали звонки, получили доклады по домам Патриотика 18 и Эврика 8, “ На всех домах мы ставили <…> такого быть не может” странная формулировка.
Фотон, Кодас и пр., не в названии на ПКПП суть. Если закрыть глаза на то, что Вы не являетесь компетентным специалистом по противопожарным ДБН и ДСТУ, простая методичка: сверяем сертификаты с типом установленных компонентов, смотрим каким образом проложены шлейфы (обошли адресные датчики или “необоснованное” количество метров кабеля по неадресным).
Вы так и не ответили,откуда у Вас эта информация?
21 черв 2017 06:20
Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)
21 черв 2017 06:54
Цитата "Verunchick":
Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)

Там вся трійка 11,12,18 є.
21 черв 2017 07:19
и две трансформаторные подстанции №87 и №89 :winky:
21 черв 2017 07:40
Цитата "Verunchick":
Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)

Неужели дождались ??? Прямо даже не вериться ) :)
21 черв 2017 08:30
Здравствуйте.
Застройщиком ТОВ "Будэволюция" получен сертификат соответствия по дому №18 ("Ольвия").
21 черв 2017 08:47
Цитата "изАркады":
Здравствуйте.
Застройщиком ТОВ "Будэволюция" получен сертификат соответствия по дому №18 ("Ольвия").


Ожидаем официальную информацию от Застройщика.
21 черв 2017 09:11
Здравствуйте!
а когда нас пригласят в квартиры? дом ольвия 18
Всі звіти про надійність новобудов безкоштовно
Обирайте новобудову в каталозі Білдконтролю та отримуйте звіт про її надійність. Це корисно.
Детальніше
1. . .1517. . .25
Сучасні шалє із морським краєвидом
Новенькі модернові будинки у затишному містечку на березі середземного моря серед мальовничих гір
Детальніше
+34624407828xxxx