В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.
Smile_26
S
Постійний користувач
435
06 серпня 2016
16 черв 2017 11:43
Цитата "Gerard8":В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.
это Вы где то увидели или кто то Вам сказал?
хм... должна же была дом проверить пожарная инспекция,дать свое заключение, принимает все нормы, после чего Застройщик передает документы в ГАСК, правельно понимаю?
Verunchick
V
Постійний користувач
336
22 січня 2015
16 черв 2017 12:00
ИзАркады, прокомментируйте,пожалуйста,информацию про пожарную безопасность.
Smile_26
S
Постійний користувач
435
06 серпня 2016
16 черв 2017 12:03
Цитата "Verunchick":ИзАркады, прокомментируйте,пожалуйста,информацию про пожарную безопасность.
Мне кажется что такую информацию знает тех надзор банка или представители Застройщика. Но если он знает такую информацию либо знает у кого спросить было хорошо.
изАркады

Ветеран
1 883
18 вересня 2015
16 черв 2017 12:14
Цитата "Gerard8":В данном доме нарушены противопожарные нормы.
В целях экономии, либо непрофессионализма застройщик применил автоматику не отвечающую действующим ДБН В.2.5-56-2014.
Система пожарной сигнализации выполнена на дешёвых неадресных компонентах.
Такое решение допустимо только для зданий высотой до 47м (16 этажей), т.е. для дома №18 должны были применяться только адресные компоненты.
Для сравнения, на соседних домах применялась пожарная сигнализация с адресными компонентами.
Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?
Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.
Smile_26
S
Постійний користувач
435
06 серпня 2016
16 черв 2017 12:20
Будем ждать от вас информацию.
Verunchick
V
Постійний користувач
336
22 січня 2015
16 черв 2017 12:40
Цитата "изАркады":
Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?
Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.
Большое спасибо! Ждем информации
Gerard8
G
Новачок
13
08 червня 2017
16 черв 2017 13:29
Цитата "изАркады":
Интересно ещё следующее: А Вы вообще инвестор хоть какого то дома? Почему спрашиваю, Вы такое же, слово в слово написали ещё на Еврике, ДБК - 4 и в Ковальской. Кто Вы?
Verunchick: Но всё же, обращусь к застройщику по данной информации. Получу ответ, отпишу.
Я тот, кто не молчит. Писать жалобы, например, в Департамент пожарной безопасности при откровенной коррупции и беззаконии неэффективно, проверено. А Вы, конечно, проверяйте.
изАркады

Ветеран
1 883
18 вересня 2015
16 черв 2017 13:32
Цитата "Verunchick":
Большое спасибо! Ждем информации
На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.
Verunchick
V
Постійний користувач
336
22 січня 2015
16 черв 2017 13:38
спасибоЦитата "изАркады":
На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.
Gerard8
G
Новачок
13
08 червня 2017
16 черв 2017 14:30
Цитата "изАркады":
На вашем доме используется система " адресная " пожарной сигнализации ФОТОН-А, которая соответствует всем требованием, условной высотой от 47 метров.
На всех домах мы ставили " адресные" ПС, а здесь нет, такого быть не может.
Вы сделали звонки, получили доклады по домам Патриотика 18 и Эврика 8, “ На всех домах мы ставили <…> такого быть не может” странная формулировка.
Фотон, Кодас и пр., не в названии на ПКПП суть. Если закрыть глаза на то, что Вы не являетесь компетентным специалистом по противопожарным ДБН и ДСТУ, простая методичка: сверяем сертификаты с типом установленных компонентов, смотрим каким образом проложены шлейфы (обошли адресные датчики или “необоснованное” количество метров кабеля по неадресным).
Gerard8
G
Новачок
13
08 червня 2017
16 черв 2017 14:46
Цитата "Verunchick":спасибо
Вы телевизору верите также легко?
Verunchick
V
Постійний користувач
336
22 січня 2015
16 черв 2017 14:58
Вы так и не ответили,откуда у Вас эта информация?Цитата "Gerard8":
Вы сделали звонки, получили доклады по домам Патриотика 18 и Эврика 8, “ На всех домах мы ставили <…> такого быть не может” странная формулировка.
Фотон, Кодас и пр., не в названии на ПКПП суть. Если закрыть глаза на то, что Вы не являетесь компетентным специалистом по противопожарным ДБН и ДСТУ, простая методичка: сверяем сертификаты с типом установленных компонентов, смотрим каким образом проложены шлейфы (обошли адресные датчики или “необоснованное” количество метров кабеля по неадресным).
Verunchick
V
Постійний користувач
336
22 січня 2015
21 черв 2017 06:20
Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)
Скретч

Старожил
559
20 квітня 2015
21 черв 2017 06:54
Цитата "Verunchick":Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)
Там вся трійка 11,12,18 є.
Yuliia_T
Y
Користувач
66
20 березня 2017
21 черв 2017 07:19
и две трансформаторные подстанции №87 и №89 

Helen73
H
Новачок
14
31 травня 2017
21 черв 2017 07:40
Цитата "Verunchick":Это сертификат про ввод и мне не кажется?:)
Неужели дождались ??? Прямо даже не вериться )

изАркады

Ветеран
1 883
18 вересня 2015
21 черв 2017 08:30
Здравствуйте.
Застройщиком ТОВ "Будэволюция" получен сертификат соответствия по дому №18 ("Ольвия").
Застройщиком ТОВ "Будэволюция" получен сертификат соответствия по дому №18 ("Ольвия").
изАркады

Ветеран
1 883
18 вересня 2015
21 черв 2017 08:47
Цитата "изАркады":Здравствуйте.
Застройщиком ТОВ "Будэволюция" получен сертификат соответствия по дому №18 ("Ольвия").
Ожидаем официальную информацию от Застройщика.
litvinina
l
Користувач
22
21 січня 2017
21 черв 2017 09:11
Здравствуйте!
а когда нас пригласят в квартиры? дом ольвия 18
а когда нас пригласят в квартиры? дом ольвия 18

Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше
- ЖК O2 Residence | Saga Development | Київ, Бориспільське шосе, вул. Лісова17.08135
- ЖК Нова Данія | Софіївська Борщагівка, вул. Ягідна, 2116.085 222
- ЖК Star City | Стар Сіті | bUdCapital, Київміськбуд | Київ, вул. Каунаська, 2716.08443
- ЖК H2O | Stolitsa Group | Київ, вул. Колекторна16.089
- ЖК Гвардійський | Київміськбуд | Київ, вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/716.08519
- ЖК Gravity Park | Креатор-Буд | Київ, просп. Берестейський, 13915.0890
- ЖК GL Club | Green Life | Ірпінь, вул. Лисенка, 2115.0816
- КМ Inwood | BudCapital | Обухівський р-н, смт Козин, вул. Лісова-Козинська, 1615.082
- ЖК Polaris Home & Plaza | Perfect Group, Citex Development | Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 2215.08494
- ЖК Зіркова Вежа 1 | 2 | Элит-Фасад Групп | Вишгород, вул. Шолуденка, 2615.08411
- Чи варто зараз купувати нерухомість?16.084 600
- Іпотека від Банків із найкращими умовами | Обговорення кредитів під заставу нерухомості13.08192
- Краудфандинг - типы группового инвестирования01.083
- Планую оренду квартири в районі Подолу30.073
- Про агентство Атлант-А23.0722
- Допоможіть розібратись з податками08.053
- Дно рынка недвижимости и влияющие факторы31.0315 244
- Найкращий район Києва29.031 685
- Проверяются ли на сделке доллары на плесень?10.034
- Болит спина07.0873
- Какую выбрать мебель на террасу?04.084
- Відгуки про ортопедичні матраци. Матраци для комфортного сну28.0790
- Стоит ли покупать кофе-машину13.07154
- Декоративные элементы в интерьере. Советы и отзывы о их сочетании12.0716
- Декор окна без штор, варианты и советы12.0746
- Идеи для декора пола в квартире, ваши отзывы и мнение экспертов12.0712
- Как выбрать подходящую раковину. Отзывы о мойках и раковинах09.0746
- Выбор гранитной мойки24.0631
- ЖК Manhattan | Blago developer | Івано-Франківськ, вул. Романа Левицького, вул. Ленкавського04.0815
- ЖК Зелений двір | Спілка забудівників | Івано-Франківськ, вул. Тисменицька04.089
- Одесса, ул. Еврейская, 3 | Будова04.084
- ЖК Soul Park | Львів, вул. Пилипа Орлика | LEV Development29.072
- ЖК Північний | Чернігів, просп. Миру, Кільцева дорога | Атлант27.0712
- ЖК Royal Place | Трускавець, вул. Сагайдачного21.072
- Матеріал багатоквартирного будинку. Який найкращий?13.0812
- Кліматичне обладнання норвезької ТМ Bergen07.082
- Як можна прочистити або покращити вентиляцію в квартирі?06.086
- Підлога на кухні - ламінат або плитка?30.0720
- Як правильно закласти шви в стінах після врізання стільниці/підвіконня?24.072
- Чи варто робити лоджію продовженням кімнати24.0716
- Чим обробити дерев'яні стіни будинку?24.073
- Ремонт кухонного столу22.072
- Блимає світло коли вмикається LED від 100w 12v блоку живлення в поєднанні з zigbee switch модулем10.072
- Как уберечь холодильник от перепадов напряжения09.0810
- Меблі на замовлення | Оголошення про виготовлення меблів07.0898
- Мій сайт не з'являється в результатах пошуку05.082
- Пол, тёплый пол, паркет, ламинат, плитка. Продажа напольных покрытий26.0728
- Кто как развлекается в свободное время?19.071
- Есть ли польза от компьютерных игр?19.077
- Які етапи охоплює комплексне будівництво ферми під ключ18.071
- Натяжні стелі, продаж та встановлення14.0718
- Духи, которые будут звучать дорого!13.071

Купуй квартиру на Domik.ua
Широкий вибір квартир від власників, забудовників та ріелторів
Детальніше