Добрый день. Интересует подключение бойлера косвенного нагрева в систему отопления тепловым насосом(ТН)
получается если температура в системе ТН 45 градусов а в системе ГВС необходимо 60, то пуская через змеевик бойлера 45 градусов мы подогреваем воду в баке до 45, а дальше идет догрев до 60 электрическим ТЭНом, НО как только температура опустится в баке до 58 снова включается ТЭН и ликвидность подогрева ТН нивелируется. Даже более того тепловой насос не включится, потому что через змеевик бойлера проходящая жидкость нагревается и поступает в ТН более 45 градусов. Получается что буду греть всю систему отопления ТЭНом с бойлера.  А если поставить трехходовой клапан, то он не будет открываться чтобы пустить теплоноситель с ТН в змеевик бойлера, потому что тэн бойлера будет поддерживать температуру выше 45 градусов (60-70). В чем соль? как это должно работать?