Подать объявление

Можно ли залить армояс сейчас, а внутренние стены в след.году?

08 сен 2018 17:33
Строю для себя маленький частный домик,7*9. 1 этаж,стены ГБ аэрок D 400 (300×200×600),крышу планирую делать со стропильной системой.
Ряды не армированы,фундаменту лет 5-бут,арматура,в земле почти на 1м,над землей 60 см.
В данный момент построена коробка,пока без армпояса.
Вопрос вот в чем-по финансовым обстоятельствам вынужден притормозить стройку в этом году,но хотел бы все таки сделать армпояс.Внутри планировал капитальную стену 4м из гб и колонну в 1гб,и сшить все армпоясом,вместе с коробкой.
Можно ли залить армояс сейчас по периметру стен,а внутрегние стены в след.году,но уже из полнотелого кирпича?Я слышал что на кирпич армп.не нужен,он балку выдержит и так.
12 сен 2018 08:49
залейте. в местах примыкания внутренних стен просто сделайте выпуска арматуры из армопояса - 20-30см. под мауэрлат можно заложить стержни при заливке (резьбы обязательно чем-то обернуть чтобы не испачкать), но удобнее после заливки засверлить на анкера. 100% прямая линия. Не надо варить Тобразные закладные и т.д.
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее
Розміщення оголошень на ТОП 30 сайтів нерухомості
Заощаджуйте час на подачу оголошень та аналіз результатів
Подробнее