Подать объявление

ЖК Амурский | ул. Ломоносова (Трутенко, 3)

ЗастройщикБУДТЕХНОЛОГИИ
Сдача ЖК2021 г.
Планировки
от 30 000 Грн/м²
Карточка Домик
Индекс надёжности
н/а
Ваше общее впечатление об Объекте и Компании:
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 264.
45/17%
39/15%
115/44%
39/15%
26/10%
1. . .185187. . .416
29 авг 2016 18:51
А есть у кого-нибудь линк на веб-камеру 3-го дома?
Уже сам нашел.
01 сен 2016 08:33
соседи, кто что может сказать по электрике? есть такие, кто оставил электрику от застройщика и просто добавил пару автоматов? Или всё делали с нуля? Спасибо.
01 сен 2016 10:08
У мене перебрали всю електрику, підключили додаткові автомати розетки та вимикачі. Проводку забудовника де можливо залишили, але після перевірки. Практично всі отвори під розетки пересвердлювали до стандарту 30 см від підлоги.
На мою думку не треба економити на тому, що буде вмуровано у стінах. Міняти його буде потім у два-три рази дорожче враховуючи різні чернові роботи, шпалери та інше.
Вартість за матеріали електрики приблизно як у СергійКиїв. Але це все індивідуально.
Цитата "MAN65":
соседи, кто что может сказать по электрике? есть такие, кто оставил электрику от застройщика и просто добавил пару автоматов? Или всё делали с нуля? Спасибо.
01 сен 2016 11:36
Цитата "Сергей Киев":

и так, раскладка что делалось, и во сколько обошлось по работе 3-х комнатную квартиру
эл точки 90штук*40грн.
укладка кабеля 596м *10грн.(в том числен витая пара на инет, и антенный на ТВ)
штроба 49метров *20грн.
щиток 1шт* 800грн.
по времени заняло 3 рабочих дня, и одна ночь.

А можна і нам контакти електрика, будь ласка) nikys9@bigmir.net
01 сен 2016 12:33
Цитата "MAN65":
соседи, кто что может сказать по электрике? есть такие, кто оставил электрику от застройщика и просто добавил пару автоматов? Или всё делали с нуля? Спасибо.

Не знаем как у кого, а у нас ситуация следующая (пойдем от лампочек и розеток, как бы с конца):
1. Проводка освещения - на лампы выведена кабелем сечением 1,5 мм.кв. медь. Кабель в двойной изоляции и "человеческой" расцветовки. В места распределения (норы в бетоне, а не распредкоробки - тут таки жлобство победило) проложены цельные куски, т.е. кабель не скручен. Вот вопрос - зачем менять "один шил на другой шил"?
2. По розеткам - количество розеток - кому как, мы будем делать под себя и соответственно увеличивать количество розеток. Но к тем розеткам что уже есть, кабель проложен сечением 2,5 мм.кв. и по нему вопросов тоже нет. Вот сведен он опять же в норы
3. Планируем добавить подключения бойлера и в ванной под электросушилку полотенечек и стиральную машинку. Соответственно будем делать отдельные группы розеток.
4. Так же до купы - хотим поставить защиту по напряжению - Типа Зубра на 50-60А.
Вывод - все хотелки на базе существующего распредщита на лестничной клетке не сделаешь, не хватает посадок под автоматы и защиту - ну нет там нужного места.
Приняли решение - ставим щит в квартире (Выбрали Шнайдер, серия мини прагма). В нем соберем схему подключения и раз уж делаем группы на бойлер и т.п. то и остальные нагрузки развалим на части - свет 4 группы (коридор+СУ+Ванная; Кухня; Комната+балкон; Комната 2) - все через 10А автоматы. Розетки для Комнат и коридора ставим через 16А автоматы. Для бойлера+ванная+кухня+плита - все идет через дифреле+автоматы соответственно по 16А и 40А для плиты.
Теперь по заменам кабелей:
1. Прокладываем кабель 3х10 от щита (на этаже) до распредщитка в квартире (кабель с запасом по сечению - шоб враги завидовали).
2. Для каждой группы розеток прокладываем кабель 3Х2,5 до "норы" - того места в который сходятся уже имеющиеся кабели от розеток (старые) и при надобности докладываем новые - тут уже штроба обеспечена.
3. Освещение в помещениях - аналогично розеткам, но кабель уже 1,5 мм.кв. плюс нет гемора с добавлением кабелей к лампочкам - используем существующие.
4. Для плиты таки нужен будет новый кабель, планируем 3х6 мм.кв. (требования по амперам).
Вроде все.
Обращаем внимание на необходимость ну очень тщательного выбора сечений и согласования с автоматами, т.к. есть умники - ставят на 1,5 мм.кв медь автомат 16А да еще и с характеристикой С. При этом - согласно таблиц выбора кабелей (например тут //electro.narod.ru/tables/current.htm) имеем - кабель держит 19А в прыжке и потом горит. А автомат (например Шнайдер) на 16А может держать больше часа перегрузку от 13 до 45 % от номинала, т.е. 13% - это от 16*1,13=18,08А до 16*1,45=23,2А. Т.е. данный автомат при 20А будет греться около часа до момента срабатывания тепловой защиты. Про КЗ мы не говорим - там все по другому. Соответственно Ваш кабель тупо расплавится, а только потом произойдет отсечка нагрузки. Вывод - кабель 1,5 мм - автомат 10А.
сечение 2,5 - 16А,
6 мм.кв - 40А ну и т.д.
В любом случае - ищите грамотных электриков, а не тех кто знает, как сделано у соседей.
И вообще, как говорил Пуговкин: "Тут надо мазать. А можно и не мазать...".
В квартире, где сейчас живем, оставили электрику от застройщика, поменяли пару автоматов, добавили нужное количество розеток (без фанатизма), сделали отдельный вывод со щитка под бойлер и слаботочки, закрыли подходы к щитку для чужих блочной дверью. И все ок без лишних трат.
01 сен 2016 13:05
спасибо огромное)
01 сен 2016 13:26
Привет, друзья) Смотрю Амурский как один из вариантов для инвестирования, уже по другим косяки поизучала, пришел сюда черед :ded: вот с электричеством что-то творится - это как вообще, закономерность? Есть уже кто инвестировал в "недострои"? меня чет эта перспектива пугает, но выбора нет - так явно дешевле. Короче, скажите как бывалые: стоит ли переживать конкретно в этом случае? :pray:
02 сен 2016 05:20
Цитата "Anna Bolg":
Привет, друзья) Смотрю Амурский как один из вариантов для инвестирования, уже по другим косяки поизучала, пришел сюда черед :ded: вот с электричеством что-то творится - это как вообще, закономерность? Есть уже кто инвестировал в "недострои"? меня чет эта перспектива пугает, но выбора нет - так явно дешевле. Короче, скажите как бывалые: стоит ли переживать конкретно в этом случае? :pray:

берите и не думайте, нормальный комплекс и ничего там с электричеством не творится.
02 сен 2016 06:50
соседи, возвращаясь к вопросу по электрике, меня интересует вопрос штробления, необходимо штробить бетонную панель? делать ли обязательную штукатурку стены, чтобы спрятать кабель? может кто-то уложил провода в стяжку или ГК потолок? у кого какие были или будут решения по штроблению? никогда не сталкивался с панельками. Спасибо.
02 сен 2016 07:17
Цитата "MAN65":
соседи, возвращаясь к вопросу по электрике, меня интересует вопрос штробления, необходимо штробить бетонную панель? делать ли обязательную штукатурку стены, чтобы спрятать кабель? может кто-то уложил провода в стяжку или ГК потолок? у кого какие были или будут решения по штроблению? никогда не сталкивался с панельками. Спасибо.

Что выбрать - вопрос исключительно в дизайнерско-геморроидальной плоскости, а именно - если стены будут обшиваться гипсом, или будет слой штукатурки 2-5 см - тогда штроба не нужна - можно кабели уложить в отделку. Или дизайнерское решение подразумевает открытую проводку (на керамических фитюльках) - как в старых сельских хатах (деревянных :)) - тогда изоляторы и витой кабель.
У простых смертных все тривиальнее. Стены отлиты из ну дюже крепкого бетона - проверяли, немного матерились. Последовательность действий такова:
1. Намечаем точки установок розеток.
2. Прямо на стенах рисуем трассу прокладки кабелей, при этом помним, слаботочка должна идти (согласно ПУЭ) даже в стене по разным трассам - т.е. 2 пути хоть и параллельных на расстоянии не менее 10-20 см. Все горизонтальные участки делаются под потолком по стене на расстоянии и 15-20 см от потолка - там гарантировано нет "выхода" старого кабеля. Спуски строго вертикальные к розеткам (не вестись на экономические решения - типа как бык... по диагонали).
3. В местах проката инструмента (эпицентр, конторы, леруа и т.п.) берем штроборез!!! и пылесос"" (пылесос обязательно для сохранения веры в светлое будущее). Еще если нет - перфоратор с долотом в комплекте.
4. По нарисованным трассам прорезаем (а не долбим) канавки штроборезом - вот тут Вы и поймете для чего нужен пылесос человечеству.
5. Перфоратором с долотом на ударе выбираем материал из штробы. Участки куда штроборезом было не подступится - выдалбливаем перфоратором (при этом можно вспомнить весь запас слов русского языка).
6. Закладываем кабели, замазюкиваем штробы и возвращаем инструмент в прокат.
Да о расходниках - штроборез питается алмазными дисками на металлической основе - не берите корунд - он меняет свой размер по ходу работ, т.е. стачивается и нет постоянной глубины штробы.
P.S. Писал супруг, "развлекается" в отпуске. Авторская стилистика сохранена. :yes:
02 сен 2016 07:29
Lillafured, что бы мы без вас делали? :yes:
Записываю себе в файлик все подобные подробные посты с форума, но всё равно пока общая картинка, что, куда и как - не складывается 6-)

Ребята, возможно у вас постепенно высвобождаются проверенные электрики, сантехники и прочие прорабы - пишите их контакты на форум, плиииз!
02 сен 2016 09:41
Цитата "MAN65":

берите и не думайте, нормальный комплекс и ничего там с электричеством не творится.


Так а как подстрахоывать себя? никак? то есть, просто закинуть деньги и сидеть молиться, чтобы не кинули? 6-)
02 сен 2016 09:48
Цитата "Anna Bolg":


Так а как подстрахоывать себя? никак? то есть, просто закинуть деньги и сидеть молиться, чтобы не кинули? 6-)

можно взять в полностью застроенном и заселенном новом ЖК на xx 000$ дороже и не молиться.
02 сен 2016 10:13
Цитата "neko":
Lillafured, что бы мы без вас делали? :yes:
Записываю себе в файлик все подобные подробные посты с форума, но всё равно пока общая картинка, что, куда и как - не складывается 6-)

Ребята, возможно у вас постепенно высвобождаются проверенные электрики, сантехники и прочие прорабы - пишите их контакты на форум, плиииз!

низзя -удаляют сообщения)
02 сен 2016 11:06
Цитата "Anna Bolg":

Так а как подстрахоывать себя? никак? то есть, просто закинуть деньги и сидеть молиться, чтобы не кинули? 6-)


Я думаю нужно судить на деле. Вроде все хорошо с застройщиком. Дома строит. Люди уже наконец заселились, ремонты делают. Не думаю что возникнут какие-то проблемы со второй очередью. Разве что задержки с вводом в эксплуатацию и заселением , как и было с первой очередью. Но нам менеджер обещал что уже таких огромных задержек не будет. Так как все коммуникации подведены на территорию ЖК.
02 сен 2016 11:55
Lillafured, спасибо))
02 сен 2016 20:02
Цитата "EvgeniyRud":


Я думаю нужно судить на деле. Вроде все хорошо с застройщиком. Дома строит. Люди уже наконец заселились, ремонты делают. Не думаю что возникнут какие-то проблемы со второй очередью. Разве что задержки с вводом в эксплуатацию и заселением , как и было с первой очередью. Но нам менеджер обещал что уже таких огромных задержек не будет. Так как все коммуникации подведены на территорию ЖК.

Менеджерам верить - верить в прогноз погоды))). Сдачу 1-й очереди задержали на год...
03 сен 2016 07:38
Anna Bolg писал(а):

Так а как подстраховать себя? никак? то есть, просто закинуть деньги и сидеть молиться, чтобы не кинули? Если хотите подстраховаться, можно оплатить частями- такой вариант оплаты предлагали, уточните в отделе продаж.
По срокам строительства-тише едешь, дальше будешь. О Войцеховском читали? Смотрите не выберите из его новостроек, там продажи продолжаются.
03 сен 2016 11:03
СОСЕДИ!!! У кого освобождаются плиточники? поделитесь, пожалуйста. Нас сильно подвели(
03 сен 2016 12:38
Нехороший человек из 41 квартиры, ты если берешь ключи от щитовой, то возвращай их на место прежде чем свалить, все планы накрылись интересным женским местом от такой безответственности
Всі звіти про надійність новобудов безкоштовно
Обирайте новобудову в каталозі Білдконтролю та отримуйте звіт про її надійність. Це корисно.
Подробнее
1. . .185187. . .416
Реестр инвесторов на форуме Домика
Кнопка добавления в реестр расположена вверху каждой темы ЖК на форуме. Следите за продажами сами!
Подробнее