Заужение обратки в центральном отоплении

Бойлеры для отопления, котлы, трубы, батареи, вытяжки.
Відповісти
Повідомлень: 1
Реєстрація: 06.01.2016
Репутація: 0
Во избежании путаницы, указываю везде внутренний размер труб. Итак начнем.
Центральное отопление, подача сверху, внутренний диаметр трубы 36мм. Затем теплоноситель разливается по стоякам(их три на квартиру), всего на подаче 5 стояков, внутренний диаметр каждого 20мм. После чего попадает в общую обратку, с внутренним диаметром 20мм.
Суть проблемы в том, что горячий только первый стояк, потому как там постоянная циркуляция и он ближе к "выходу". Остальные стояки еле-еле теплые. Если перекрыть стояк 1, то 2 и 3 нагреваются значительно лучше, особенно 2. Если перекрыть 1 и 2, то 3 горячий.
Подсоединял к сливному крану на каждой батарее шланг и сливал воду в унитаз. Давление более чем хорошее. Итог: во время слива батареи теплели. Проводил опыты с перекрыванием подачи на батарею и продолжением слива воды - напор не уменьшался. Т.е. сами трубы не забиты и функционируют нормально в обе стороны.
Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала. Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром. Т.к. диаметр стояка и обратки совпадают, то остальные такие же стояки просто не в состоянии продавить носитель в обратку, которая уже занята первым стояком.

П.С. Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя. Вроде как по теории все правильно: сужаем трубу и напор становится больше, но практика показала обратное.
_______________________________________________________________________________________

В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм. Зачем все эти плавные переходы? Чтобы не давать возможности теплоносителю с 1 и 2 стояка бежать по обратке в сторону 3 стояка.

Верно ли я размышляю?
Существует правило, что обратка должна быть чуть меньше по диаметру, чем подача...вроде как это понятие применяется в АО для улучшения естественной циркуляции. Будет ли это правило работать в ЦО и на сколько меньше должна быть обратка, если диаметр подачи 36мм?
123.jpg
Вернуться к началу
Повідомлень: 3
Реєстрація: 10.08.2019
Репутація: 0
Нельзя было сужать обратку с 36 до 20 ,тем более на несколько стояков ,кретинизм ,исправляйте .
Вернуться к началу
Відповісти

Вернуться в Отопление, кондиционирование и вентиляция



dsf

 
цена: от 17 000 грн./м2
тел: (044) 355 55 53
 
цена: от 20 800 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
 
цена: от застройщика
тел: (044) 495 44 44
 
цена: от 20 416 грн./м2
тел: (044) 364 48 49
 
цена: от 28 450 грн./м2
тел: (044) 494 11 11
 
цена: от 47 707 грн/м2
тел: (044) 290 33 40
 
цена: от 29 050 грн./м2
тел: (044) 339 90 09
 
цена: от 20 992 грн./м2
тел: (044) 379 46 97